欧姆龙PLC内部时间读取处理

欧姆龙(OMRON)PLC 浏览:3607 回复:21 收藏

maomao895623  2020-04-28 19:18

测试PLC型号:CJ2M CPU33

图片1. 手册里说明,A351-A353为PLC内部存储时间的固定位置。

图2.程序内将A351-A353读取存入D数据区,估计是通讯原因,电脑程序监控A351显示秒比PLC时钟快1秒。

图3.程序内加了一条与命令,将秒数单独取出,存入D309.


欧姆龙时间处理2.jpg


官方手册内容还是不少的,如有时间还是多研究官方手册。附件为PLC程序。