一家工厂进户线为3*70+1*50三相四线铝芯线,变压器为公共315KVA变压器,低压侧为交流400v输出,负载终端距离变压器距离215米,试问该终端最大能带动多少负载?
(可以根据最大温升下的最大载流量;也可以按照最大电压损失法)
一家工厂进户线为3*70+1*50三相四线铝芯线,变压器为公共315KVA变压器,低压侧为交流400v输出,负载终端距离变压器距离215米,试问该终端最大能带动多少负载?
(可以根据最大温升下的最大载流量;也可以按照最大电压损失法)
应该两个都计算一下,按小的来选择。
楼主是埋入地下还是架空,埋入地下165A,架空200A
低压电动机功率电流电缆选型对应表
功率(KW) 电流(A) 电缆选用(最佳) 电缆选用(最小)
1.1 2.2 4*2.5
2.2 4.4 4*2.5
3 6.2 4*2.5
4 8.2 4*2.5
5.5 11.1 3*4+1*2.5
7.5 14.3 3*4+1*2.5
11 21.6 3*6+1*4
15 30.1 3*10+1*6
18.5 36.5 3*16+1*6
22 40.5 3*16+1*6
30 57.6 3*25+1*16
37 69.9 3*25+1*16
45 83.9 3*35+1*16
55 97.2 3*50+1*25 3*35+1*16
65 104.7 3*70+1*35 3*50+1*25
75 139.6 3*70+1*35 3*70+1*35
90 166 3*95+1*50 3*70+1*35
110 217 3*120+1*70 3*95+1*50
132 238 3*150+1*70 3*95+1*50
200 351 3*240+1*120 3*185+1*95
220 389 3*240+1*120 3*185+1*95
280 489 2*(3*185+1*95) 2*(3*185+1*95)
315 556 2*(3*185+1*95) 2*(3*185+1*95)
70mm²铝电缆单根直流电阻约0.09Ω,通过200A电流压降18V,高于10%(220V),所以按供电容量不超过200A设计。
长距离供电,应该按电压降在规定以内设计。
带多大负荷是另外的问题。跟负载性质、同期系数、需要系数和功率因数有关。
引用 李纯绪 的回复内容: 70mm²铝电缆单根直流电阻约0.09Ω,通过200A...
谢谢李工!
200多米的线路终端,实际电压只有372V,22KW空压机启动后364V,气压达到0.8后电压就350啦!造成空压机电脑控制器报警停机!郁闷!一天要搞3次以上!
变压器分接开关调节一下,看看是否可以提高变压器的输出电压解决问题。
引用 安全督察 的回复内容: 引用 李纯绪 的回复内容: 70mm²铝电缆单根直流电...
回复内容:
对: 安全督察 引用 李纯绪 的回复内容: 70mm²铝电缆单根直流电... 内容的回复!
我计算的电阻值是纯铝材料的,现在买的电缆,估计电阻值要乘1.5。
并联适当电容,能提点电压。