有一台变频器ACS800-04-0440-3,运行5 6年 出现一个警告说是风机运行时间达到极限 换了风机也没用 说还有一个1.44值要复位 哪位大侠教下 如有方法 发到我qq邮箱 370772140@qq.com 在此谢谢
01.44FAN ON-TIME传动单元冷却风扇的运行时间。注意: 计数器可以使用 DriveWindow PC 工具进行复位。建议在替换风扇时进行复位。按照说明书的说明,可以用DriveWindow软件来进行复位。 回复