位置控制模式,伺服电机归原点,理论是先碰到Sensor后速度减半在等Z向编码器置高后在停下。
但是在现实中,(绝对式编码器)却总归不到原点,总是差几十个脉冲。即使我在碰到Sensor后速度为每插补周期一个脉冲都不准确,只不过是小于十个脉冲罢了,
请问大家这种情况 1.是不是伺服电机的采样周期导致的
2.有什么方法可以避免,归的准确点
不知道你是做的什么行业的,
我做的一个东西,用来两个手段来解决的:
1、编码器手动运转测长记标准脉冲数,这个相当于,测量整个系统的误差(包括电机安装,整套设备的安装)
2、编码器本身误差补正。
楼主是指伺服不能在sensor触发点处立刻停不下来吗?
似的,松下的伺服,自己做的控制器。位置控制模式,用的是绝对式的编码器(这点和相对式的不同,因为最小圈不能清,只能清多圈的记录,最小圈的被锁死了)所以不能像相对式的那种,因为最计数器不在我这,在驱动器里。
所以我要去找这个0脉冲,结果总是差好多个,即使是走的很慢,没个插补周期一个脉冲都有误差的,不知道是不是我上面说的原因。
即使我在碰到Sensor后速度为每插补周期一个脉冲都不准确,只不过是小于十个脉冲罢了,呵呵,你的叙述让我感到是在读翻译过来的资料,能不能将问题说得更有条理些?
理论是先碰到Sensor后速度减半在等Z向编码器置高后在停下,你是用软归位吗?用的是A4还是A5系列的,里面有归位清零设置,你仔细对照一下说明书后面的详细讲解,看看是不是参数设置问题。
楼主是需要一个准确的坐标原点,还是需要准确停在预期的坐标原点上?
其实我最理想的情况就是停在碰到接近开关后的第一个Z脉冲上,试验下来好像不大可能,(就是那样每个插补周期【780Us】发一个脉冲,说明书上写的是半速就好,但是发现半速差距更大,才改成发一个的)。
我只是想知道各位老师在这个归原点的问题上的处理。
可能小圈的数据也可以清,我只是用RS485清的,可能有别的方法。
如果“停在碰到接近开关后的第一个Z脉冲上”,就必须“爬过去”,而不是“走”。
一般而言,回原点(或称返回参考点)操作中,“找”接近开关的速度就很低,一旦找到(即碰到)接近开关,就需要进一步降速,已很低的速度“爬”到Z信号出现。
谢谢波恩老师 我已经是爬的了,先碰了限位,我就立马降速,以每插补周期给1个脉冲,这个已经是最低的限度了,我在发完每个脉冲的高电平后都去检测Z向是否为高,只要为高,立刻全部停止,即使这样还是差10几个,估计是不行了。
插补周期是多少? 脉冲当量是多少?
插补周期是780Us,脉冲当量设定的就是编码器的线数一圈131072个脉冲。
用的是什么伺服,上面有没有CLEAR信号可用?要么把速度再降10倍,要么在停止脉冲的同时给伺服一个CLEAR信号。
高精度回零:原点+index回零
1、向原点方向快速运动
2、碰到原点开关
3、反向运动,同时捕获index信号
4、控制器捕获到index信号,将位置P1锁存到硬件中
5、运动到P1+偏移距离后位置清零,该点位原点;
原点开关不是限位开关,回零时,禁忌用限位开关作触发。