这还有看您们编码器的输出是单路的还是差分的?如果是差分的传输的距离会更远些。但是要注意屏蔽
就是现在市面上的通用伺服!
如果大于20米的,电源线要加粗。
我见过的一般都在30米以内。
我司是專業訊號商 作的是編碼器 高速編碼器 這產品對線的要求特高 海德漢的線 價格太高 所以自己開發線 效果還不錯 有些檢驗數據還比他高些 尤其在抗干擾方面
市面上編碼器轉速都不高 輸出信號沒有壓降問題 我司編碼器轉速到30,000rpm 壓降也僅0.2V上下
150m 這算不上牛 性價比最高 這才是牛 有興趣留下你的聯絡方式 我將產品資料轉發給你
我那編碼器是增量 非總線
三年前西門子問我 在他們的PC與802的傳輸干擾很嚴重 我給他答案 換線 換成我司的線
最好不要超过15M,超过15M需要考虑压降和编码器线信号干扰问题,一般常配3M 5M