你把PLC供电电压和现场电压共用 用安全栅 24V电源从稳压源过来直接进安全栅 现场过来的信号线一根进安全栅 一根直接进PLC 这样现场跟PLC都是同一供电电压
。
可能是负载电阻过大闹的,,,量量变送器的端电压是多少,,,
增大供电电压、增加电源功率,,,俺就这俩小招
感谢楼上.今天仔细了解,现象如下: PLC AI 卡上,通道1/2接无源信号,通道3/4接有源信号.通道1/2/3和现场仪表连接,通道4的信号来自DCS,当断开通道4回路时, 其他所有AI信号在PLC上都正常读到.接上通道4回路时,只有该回路的信号能读到,其他信号读不到了.将通道4回路接地, 此时通道3和4能读到(4线制接法),通道1和2读不到,分析: 通道3/4是4线制接法,当通道4接地时,通道3/4同一电位,同时能读到不难理解,但此时通道1/2却读不到数据,我不知道是什么原因了,可能是共模干扰造成,却不知如何处理?
感谢楼上,我计划用隔离栅来隔离来自DCS的电流回路,这可能是最便捷的方法.只是没有弄明白原因.
。
有串扰
为啥会有?如何消除?俄都不晓得~~~~~~~~~~~哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇~~~~~~~~~~~~~~~俄是SB
安全栅 确实好用 但有时候也去除不了干扰
在回答你的问题之前,我先问问你的plc模块是否带配电电源的模块,如果是,你更换为不带电源的模块;搞清楚二线制信号和四线制信号的区别。
http://sddgyb.wanye68.com
qq 291580115
谢谢9楼,硬件当然要设置了.1/2通道是无源信号,3/4通道是有源,量程模块要换方向,硬件组态也要改的.
首先你没有搞清楚S7_300的性能,AI模块是通过跳线来设置是否需要模块来供电;其次是通过改组态和接线方式来确定接入信号是否一致;第三就是当模块自供电时接入的信号是来自现场的,而DCS来的信号本身就是有源信号。