■特殊寄存器:【号码 SD1783】

名 称: 用于电源模块2的瞬间掉电检测次数器
含 义: 用于电源2的瞬间掉电检测次数
解 释:
(1)次数电源1/2瞬间掉电的次数。
(2)监视安装在冗余主基板(Q38RB)上的电源1/2的状态,并次数瞬间掉电的次数。
(3)当CPU模块启动时,电源1/2的计数器被清除到0。
(4)如果到两个冗余电源模块中的一个的输入电源被切换到OFF,和输入电源被切换到OFF的冗余电源模块相对应的次数器被清除到0。
(5)每次检测到电源1/2的瞬间掉电时,次数器加1。(0到65535:当次数超出65535时,它从0重新启动。)
(6)此寄存器存储0,当主基板不是冗余主基板(Q38RB)。
(7)多用CPU系统构成时,只有1号CPU的CPU模块状态被储存。
设定:
由系统设定(在每个END处理过程中进行设定)