变压器低压侧零线重复接地断了,这种情况很危险,很容易损坏用电设备
变压器低压侧零线重复接地断了,这种情况很危险,很容易损坏用电设备
“闪电”的是正解,现在的办公设备基本都是用开关电源,按国家规定开关电源是要有输入滤波,也就是在L和N之间串接两个电容,再把两个电容的连接点接地(比如计算机电源,此点是连接电源外壳并连接到机箱),目前你的情况就是你公司的用电接地网与变压器的没有相通。一般情况下,此电容容量很小,虽然有110V电压,但大多数人摸上去没有感觉,有些电阻小的人会有麻的感觉,一般情况下对人体不会造成危害。
所以首要问题是查明你公司的接地网络,切忌不可随便跨接。
零线和火线对地都是110伏,说明中性点移位,对地产生了电位差。主要原因是变压器的中性线接地不好,阻值大造成
查一下接地线有没有问题。。这么高的电压还是比较危险的
支持楼上的观点
回复内容:
对:藏珍楼主 关于有一条加热管,只知工作电压220V 电阻值12.5欧姆,请教一下功率是多少和计算公式。谢谢! 内容的回复: