公司办公室用电,火线和零线电压220V,没有问题,但是测了下火线对地电压110V,零线对地电压110V,上一级变压器为10000/400V的变压器,接法为三角形--星形接法,请教大家了?
公司办公室用电,火线和零线电压220V,没有问题,但是测了下火线对地电压110V,零线对地电压110V,上一级变压器为10000/400V的变压器,接法为三角形--星形接法,请教大家了?
零线即是三相电的中性线,是起平衡三相电流作用的,只有在三相电流平衡下,它才对地无电位差.如失去平衡即有对地电位差产生.
请注意安全用电!
ccnaxm
接地不好吧
二种可能,1负载不平衡,2零线接地不好,建义多设几个接地点
同意楼上
你用电笔式一下 如果零线亮 3根火线有一个不亮那就是火线有接地的 在变压器在测一下