通过MODBUS指令,PLC可方便的与变频器通讯。
MODBUS指令只能用于COM1通信,若D8126=20h,COM1协议为MODBUS-RTU主站(指令);若D8126=30h,COM1协议为MODBUS-ASC主站(指令);
通过MODBUS指令,PLC可方便的与变频器通讯。
MODBUS指令只能用于COM1通信,若D8126=20h,COM1协议为MODBUS-RTU主站(指令);若D8126=30h,COM1协议为MODBUS-ASC主站(指令);
若从机也是H1U/H2U系列PLC,设定为MODBUS RTU从站协议,梯形图如下:
回复:从机仍然是H1U/H2U系列PLC,设定为MODBUS RTU从站协议,梯形图如下:
与汇川变频器通讯同理,CRC,通讯顺序控制等该指令已自动完成,用户只需要写上指令就可以了,非常简单。
2. 读输入寄存器
功能码:04
数据起始地址:30001~30008
说明:读取输入数据
数据说明:读取的是十六位整数或无符合整数
地址
描述
说明
30257
第1路模拟量输入低16位
30258
第1路模拟量输入高16位
高16bit为0
30259
第2路模拟量输入低16位
30260
第2路模拟量输入高16位
30261
第3路模拟量输入低16位
30262
第3路模拟量输入高16位
30263
第4路模拟量输入低16位
30264
第4路模拟量输入高16位
30265
第5路模拟量输入低16位
30266
第5路模拟量输入高16位
30267
第6路模拟量输入低16位
30268
第6路模拟量输入高16位
30269
第7路模拟量输入低16位
30270
第7路模拟量输入高16位
我的模块是地址格式是这样, 请大侠回复,怎么读。