我的机架A上有两个CLX CPU(A1,A2)两个以太网卡,CPU分别在2 slot 和11slot,两个网卡的IP地址分别是192.168.2.1, 192.168.2.2。 现在有另一个机架上的CLX需要访问机架A上的一个CPU,这个机架上的以太网卡的IP地址是192.168.2.3。 MSG应该怎么配置呢,特别是path应该写什么?我试过“B_ENBT,2,192.168.2.1",这个显然不对,MSG应该分不清到底应该去访问哪个CPU的标签。 但是要怎么才能实现呢? PS:我的CPU都是13版的。
在某个英文网站找到了答案。 http://www.plctalk.net/qanda/showthread.php?p=325596&postcount=8 必须说,工控网真萧条啊。 这个path应该写成“B_ENBT,2,192.168.2.1,2,11",在IP地址后要加上”,2,<slot>"。 回复