液冷散热设备水箱低液位如何实现自动补水 点击:4 | 回复:0



深圳能点科技

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1136帖 | 22回
  • 年度积分:270
  • 历史总积分:3297
  • 注册:2019年9月17日
发表于:2026-07-29 15:29:01
楼主

在精密液冷散热系统中,维持冷却液循环的稳定性至关重要。针对水箱液位过低可能引发的散热失效风险,现代设备普遍采用基于不锈钢光电液位传感器的自动补水方案,其核心在于利用光学原理实现非接触式、高精度的液位监控。

 

该系统采用的光电式液位传感器,其检测探头由玻璃棱镜与不锈钢外壳构成。玻璃材质确保了光学信号的精准传导,而不锈钢壳体则赋予传感器耐腐蚀、耐高压的特性,能够长期稳定工作在含有乙二醇等化学介质的冷却液环境中。传感器内部集成了红外发射管与光敏接收器,其检测逻辑基于光路的全反射与折射变化:

 

无水(低液位)状态:当探头处于空气中时,红外发射管发出的光线经玻璃棱镜折射后,会发生全反射并被光敏接收器有效接收,此时传感器输出“缺水”电信号。

 

有水(正常液位)状态:当探头浸入冷却液中时,由于液体折射率与空气不同,光线会透射入液体中,导致返回接收器的光强急剧减弱或为零,传感器随之改变输出状态。

 

在实际应用中,系统通过两只传感器实现闭环控制:低位传感器安装于水箱底部,当循环散热导致水位下降至该位置时,传感器检测到空气并立即向主控单元发送低液位报警。设备随即暂停发热元件工作并开启补水电磁阀,引入外部冷却水源。与此同时,安装于水箱上限位处的高位传感器持续监测补水进程,一旦液面上升至该位置,传感器因浸入液体而切换信号,主控单元便关闭补水阀,完成精准补水。

 

——深圳市能点科技有限公司




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师