管道不满管工况禁止使用的流量计+原因说明
一、不能用(不满管直接完全失效、严重超差)
1. 电磁流量计
原理:依靠流体形成完整导电回路,测量管必须全部被液体浸没。
不满管问题:液面低于电极,电极裸露空气,回路断开,信号紊乱、读数跳变、无流量/虚高,环保、贸易计量完全不可用。
2. 涡轮流量计
原理:液体全方位冲击叶轮旋转。
不满管问题:叶轮一半沾水、一半接触空气,受力不均,叶轮偏磨、转速忽快忽慢,误差直接超标,长期使用损坏叶轮。
3. 椭圆齿轮/容积式流量计
原理:液体充满计量腔体推动齿轮交替转动。
不满管问题:腔体进气,气液混合形成气塞,齿轮空转,计量严重偏少,贸易结算亏量。
4. 普通管段式时差超声波流量计(满管型)
原厂标定基于满管流场,不满管时声道一半空气一半液体,声波折射散射,测量完全失真。
5. 标准孔板、喷嘴、文丘里(差压节流装置)
原理:依靠满管流体收缩产生稳定差压。
不满管问题:流场紊乱,差压无规律波动,无法建立流量差压对应关系,数据完全无效。
6. 涡街流量计
漩涡发生体必须全浸没;气液分层时漩涡断裂、信号间歇性丢失,读数大幅漂移。
二、勉强可用但误差极大,不推荐
1. 多普勒外夹超声:仅能粗略估测,精度差,不能用于计量,只做粗略监测;
2. 插入式热式液体流量计:液面波动导致探头交替接触气液,零点持续漂移。
三、不满管专用可用仪表(仅这两类)
1. 非满管型电磁流量计:专门双电极结构,适配半管、明渠、污水浅管;
2. 明渠流量计(巴氏槽、薄壁堰):专门针对无压、不满管自流污水。
精简总结
满管标定类仪表全部禁用:电磁、涡轮、椭圆齿轮、涡街、标准节流装置、普通管段超声;
自流、半管工况只选:非满管电磁、堰槽明渠流量计。