威图机柜空调 完整适用环境条件 点击:4 | 回复:0



A北京众平科技-王乐18271966141

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 0回
  • 年度积分:20
  • 历史总积分:20
  • 注册:2026年7月13日
发表于:2026-07-24 12:52:24
楼主

# 威图机柜空调 完整适用环境条件


分**室内标准 Blue e / Blue e+、户外型 Blue e+ Outdoor、存储运输、特殊工况**四大类整理


## 一、环境温度(外部环境,空调散热侧)


### 1. 室内常规款 Blue e / Blue e+ S(0.3~5.5kW)


- 正常运行环境温度:**-20℃ ~ +60℃**Rittal

- 冷媒回路有效工作区间:**3℃ ~ 60℃**(低于 3℃制冷效率大幅下降)Rittal

- 热管工作区间:-20℃ ~ 45℃

- 柜内温控设定范围:**20℃ ~ 50℃**(出厂默认 35℃)Rittal


### 2. 户外专用 Blue e+ Outdoor(1.5~5kW)


- 宽温运行:**-30℃ ~ +60℃**,全天候室外工况(日晒、低温霜冻)Rittal


### 3. 存储 / 运输温度(停机存放)


全系统一:**-40℃ ~ +70℃**Rittal


## 二、环境湿度


1. **常规工业工况**:相对湿度 **5% ~ 85%RH**,无外部凝露即可稳定运行chinaritta...

2. **极限耐受**:短时最高 **95%RH**,但需保证外机表面不结大量冷凝水,否则腐蚀翅片

3. 自带冷凝水蒸发装置,柜内产生的冷凝水自动汽化排出,无需外接排水管


## 三、防护等级(IP/NEMA)


### 室内机型(内循环 / 机柜侧)


- 标配:**IP55**,防粉尘堆积、防喷射水,适配车间潮湿多尘环境

- NEMA 标准:UL Type 12


### 户外专用机型


- 加装安装框架:**IP56**,防强喷水、雨水冲刷;NEMA UL Type 3R/4/12Rittal

- 无框架简易安装:IP54


## 四、海拔适用范围


- 标准稳定运行海拔:**≤3050m**(约 10000 英尺)chinaritta...

- 海拔>3050m:空气稀薄,散热效率下降,制冷量需降额选型


## 五、空气介质与粉尘、油污、腐蚀要求


1. **标准适用**:普通洁净车间、机房,少量干燥粉尘

2. **多粉尘 / 金属屑环境**:必须加装金属过滤网,定期清理;可选纳米防油污涂层冷凝器翅片

3. **油雾、切削液车间**:标配滤网无法长期耐受,需定制防油雾型号 + 加密滤网

4. **腐蚀性气体(酸碱、盐雾、化工)**

   - 普通碳钢款:不适合长期盐雾 / 化工腐蚀环境

   - 不锈钢 304/316L 机型、C5-M 防腐涂层户外款:可用于船舶、沿海盐雾工况(168h 盐雾测试)

5. **禁止场景**:高浓度易燃易爆粉尘、强腐蚀酸性蒸汽


## 六、震动工况(特殊工业 / 港口 / 船舶)


- 标准机型:适用于常规车间轻微震动

- **Blue e+ Dynamic 抗振系列(DNV 船舶认证)**:A 级抗震、耐动态颠簸,港口、船舶、移动设备专用Rittal


## 七、配套机柜环境要求


1. 机柜需密封,避免外界湿热空气渗入造成柜内凝露

2. 柜内总发热功率不得超过空调额定制冷量,预留 10%~20% 余量

3. 空调背部散热侧预留≥200mm 通风空间,不能紧贴墙面遮挡风道




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师