高压试验设备在现场出故障,最麻烦的不是修不好,而是判断不清楚到底是设备的问题还是接线的问题。很多"故障"其实是接线错误或操作不当导致的,弄清楚之后根本不需要返厂。把HZZGF最常见的几种异常情况整理如下。


故障一:合高压开关后绿灯亮,但旋钮转了很久电压不升

先检查快装多芯控制电缆的6号和7号线是否断路(用万用表测量)。如果这两根线断了,仪器内部高压控制信号无法传递,高压单元不工作,就会出现"绿灯亮但不升压"的现象。另一种可能是旋钮转过3/4圈之前没有电压输出——这是设计中的自检行程,属于正常,继续转过3/4圈后才开始升压。


故障二:旋钮在零位合高压开关,没有任何指示灯

检查控制电缆1号和2号线是否断路,这两根线是仪器状态反馈线路,断路后面板所有指示灯都无法正常点亮。


故障三:容性试品(电缆)升压时频繁过流保护

排查顺序:一查高压电缆红色夹子是否接在导体上、黑色夹子是否误接到了电缆护套——黑夹子接护套等于短路,必然过流;二查升压速度是否过快,在3/4圈处有没有停顿2秒;三查绿色高压指示灯是否已亮起再开始旋转旋钮,未等绿灯亮就操作会导致电压突变过流。


故障四:高低压两端微安表读数差异很大

高端防震微安表电池电量不足时读数会偏低甚至异常,先换电池排除。其次检查高压电缆是否有局部对地放电(电晕),放电产生的杂散电流会被低压端表计计入。


故障五:空载升压时电流偏大

高压单元圆筒绝缘表面积灰或受潮,会在表面形成导电通路,产生明显泄漏电流。用干净干燥的布擦净绝缘表面,保持干燥,重新试验。另外检查高压输出线与周围接地物体的距离是否不足50cm。


仪器自检方法

怀疑仪器本身有问题时,断开所有被试品,空载升压至低电压档(如5kV),观察电流表是否显示正常的微小空载电流。如果空载电流异常偏大,说明仪器内部有问题,联系厂家。