分两种场景看稳定性,结论如下:
1、长线远距离、工业强干扰、PLC自控场景:4-20mA更稳定
原因:
1. 4-20mA是恒流环,导线电阻、轻微线路压降不改变电流数值,几百米甚至上千米信号几乎无衰减;脉冲是电压电平信号,线长、线阻大会导致脉冲丢失、误计数。
2. 变频器、电机、大电缆强电磁干扰下,脉冲容易出现杂波、漏脉冲,造成总量不准;电流信号抗电磁干扰能力远优于脉冲。
3. 线路断线时4-20mA会直接跌到0mA,系统能立刻报警;脉冲断线只会无信号,很难区分是无流量还是线路断了,故障隐蔽。
短板:4-20mA本身是脉冲二次转换出来的,瞬时流量数值有微小转换误差,只影响精度,不影响信号稳定传输。
2、短距离、只做累计计量、短线布线(<50米):脉冲更稳定(计量精度层面)
脉冲是流量计原始计量信号,没有模数转换环节,不存在转换漂移。
只要布线短、屏蔽做好,不会丢脉冲,长期累计总量不会产生漂移误差;
而只用4-20mA给PLC做积分算总量,日积月累误差会持续累积,计量层面不稳定。
总结区分
1. 信号传输稳定性(远距离、强干扰、布线复杂)
4-20mA > 脉冲
2. 计量累计稳定性(算总流量、对账、计量结算)
脉冲 > 4-20mA
实用选型建议
车间中控、远距离DCS、变频设备多、需要自动调阀:优先4-20mA;
装车、配料、贸易计量、短距离配积算仪:优先脉冲;
既要远距离稳定监控,又要精准累计:直接选脉冲+4-20mA双输出。


客服
小程序
公众号