涡街流量计直管段软性安装要求(非国标直管长度强制项,影响精度、稳定性、使用寿命)
一、管道本体与连接件
1. 直管段全程内径、圆度统一,内壁无焊瘤、毛刺、结垢、凹陷、凸起。
2. 直管段内严禁开孔,不增设压力表、测温口、取样口、支管。
3. 法兰对接无错边、台阶,密封垫片不得伸入管道内部。
4. 必须变径时,仅使用同心渐缩/渐扩管,锥角≤15°,变径段不计入有效直管段。
二、管路与阀门布置
1. 三通、盲板、偏心异径管、短节等扰流件,不得布置在直管段范围内。
2. 闸阀、球阀、蝶阀等开关阀正常运行保持全开;调节阀、节流阀优先装在仪表下游。
3. 泵、风机出口管路,建议配套加装整流器,削弱旋流干扰。
三、介质与流态控制
1. 液体保证满管流动,防范气堵;气体、蒸汽管路避免积液浸泡检测元件。
2. 直管段区域禁止气液、固液两相流;存在脉动流、冲击流时,加装缓冲装置。
3. 介质流速维持在仪表额定量程内,不长期超低流速、超量程运行。
四、振动与管段支撑
1. 直管段与仪表远离泵、电机、压缩机等强振设备,防止共振干扰漩涡信号。
2. 悬空、长距离管道,在仪表前后直管段增设独立支架,严禁仪表承受管道重量。
3. 保证直管段顺直,无明显弯曲、下沉。
五、施工、吹扫与日常运维
1. 管道吹扫、清管前,将仪表短接或拆除,防止杂物撞击损坏漩涡发生体。
2. 系统试压压力,不得超过仪表额定耐压等级。
3. 定期检查并清理直管段内壁结垢、积蜡、锈蚀,避免流场畸变。
六、环境与电气防护
1. 高温、腐蚀工况做好保温、伴热、防腐防护。
2. 信号线缆远离动力电缆、变频器,仪表与管道规范接地,减少电磁干扰。
3. 室外直管段及仪表做好防雨、防晒防护。
楼主最近还看过


客服
小程序
公众号