加油站罐区压力监测,看起来简单,实际翻车的不少。压力变化只有-2kPa~+5kPa,呼吸阀动作也就几kPa,很多人买了个1.6MPa的变送器往那一装,等于没装。下面三个误区,中一个就白干了。
误区一:量程越大越“保险”?
错了。1.6MPa的变送器分辨率大概1.6kPa,呼吸阀正常开闭的压力波动根本显示不出来。正确做法是选微压专用量程,比如0~10kPa或±5kPa,分辨率优于0.01kPa。这样才能看到压力缓慢爬升的曲线,提前预警呼吸阀堵塞。
误区二:罐区“应该”防爆,但到底防不防爆不细查
油气比天然气还易爆。必须用Ex d IIC T6 Gb隔爆型,不能用本安(现场配安全栅麻烦)更不能用非防爆。而且IIC是必须的,II B不够。防爆证书上的信息要和铭牌一一核对。
误区三:防护等级够不够?IP65能防雨淋但不能泡水
IP65可以应对户外雨淋和潮湿环境,但不能浸入水中。安装时注意变送器位置应高于可能积水的高度,或者加装防雨罩和排水措施。电缆密封接头需拧紧并做滴水弯。
法米特有一款微压防爆变送器:0~10kPa量程、Ex d IIC T6 Gb、IP65防护、4-20mA输出可设报警阈值,帮好几个站预警了呼吸阀堵塞,避免罐体吸瘪。
不过每个站的呼吸阀开启压力不同,选型前最好实测一下静态压力波动范围。欢迎补充现场案例。