回答是,会,且影响非常明显,管道结垢、衬塑都会直接降低超声波流量计计量精度,二者影响机理不同。
一、管道结垢
1. 内壁结垢
垢层改变管道实际通径,流通截面变小,流速被抬高,计量偏大;垢面粗糙增大流体扰流,流态紊乱,信号波动、误差升高。
2. 管壁结垢/锈层
垢、铁锈声阻抗与钢管差异大,削弱超声波穿透,信号衰减、信噪比下降,出现跳数、失准,严重时无法测量。
二、管道衬塑
1. 衬塑层均匀完好
塑料声速、声阻抗与金属管壁不同,声波传播路径、折射角度改变,若未按衬塑管道重新标定参数,会产生固定系统误差。
2. 衬塑起皮、空鼓、分层
层间形成空气隙,超声波大幅反射、无法穿透,信号急剧衰减,计量漂移、数据跳变,甚至断流报警。
3. 衬塑厚薄不均
两路探头传播时差异常,线性误差变大,高低流量下精度偏差不一致。
简易应对要点
结垢:定期清垢;选用外夹式尽量避开厚垢段,或换内置探头型号。
衬塑:选型时提前告知衬塑材质/厚度,厂家做专项标定;杜绝衬层空鼓、脱落。
安装:保证前后直管段,避开垢层、衬塑破损位置。