一、直管段长度硬性标准
1. 无前阻流件:上游≥10D,下游≥5D
2. 单个90°弯头:上游≥20D
3. 同平面双弯头:上游≥25D
4. 异平面双弯头:上游≥30D
5. 调节阀、节流阀:上游≥30D
6. 水泵出口:上游≥50D,建议加装整流器
7. 所有工况下游统一留5D,不可缩短
二、管道匹配要求
1. 流量计口径必须与现场管道同径,严禁直接变径
2. 如需变径,只用同心渐缩/渐扩管,锥角≤15°
3. 法兰对接无错边、无台阶、无垫片凸出管内
4. 管道内壁光滑,无焊瘤、毛刺、铁锈堆积
三、安装位置禁忌
1. 严禁装在管道最高点,易积气测不准
2. 严禁装在垂直管道自上而下流向,容易不满管
3. 垂直管道只允许流体自下而上安装
4. 优先水平安装,传感器探头水平侧向最佳
5. 远离电机、泵体、振动设备,避免震动干扰跳数
四、阀门与管件排布
1. 主截止阀装在上游直管段最前端
2. 调节阀门、减压阀一律装流量计下游
3. 严禁阀门半开靠近流量计,极易产生漩涡干扰
4. 旁路阀尽量远离测量直管段
五、介质工况要求
1. 液体必须满管流动,不能半管、气液混合
2. 气体避免负压过低、带大量液滴
3. 蒸汽保证干饱和,不带大量凝结水
4. 禁止瞬时流量剧烈脉动工况直装
六、焊接与施工注意
1. 先焊完前后直管段,吹扫干净管道再装流量计
2. 严禁焊接火花灼伤探头、传感器
3. 安装时传感器主体不受管道应力拉扯
4. 大口径管道必须加装支撑托架,防止下沉错位
七、环境与布线
1. 露天做好防雨防晒,表头避免暴晒
2. 远离高温炉体、强电磁设备
3. 信号线单独穿管,不和动力电缆同管铺设
八、口诀
前长后短留足径,弯头距离要放大
调阀一律放后面,高处禁装怕积气
水平侧装最稳定,满管无震最精准
楼主最近还看过


客服
小程序
公众号