PLC掉电不保持怎么办 点击:265 | 回复:11



你的民治

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:8帖 | 24回
  • 年度积分:612
  • 历史总积分:708
  • 注册:2025年11月28日
发表于:2026-05-11 14:50:06
楼主
求助帖30分-已结帖

最近遇到PLC掉电不保持的问题,客服说是硬件问题需要返厂维修,但是客户又催的紧,返厂维修耽搁时间要被骂,有没有好用的办法可以及时解决的



楼主最近还看过



李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:154帖 | 9408回
  • 年度积分:214
  • 历史总积分:102366
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2026-05-11 15:22:25
1楼

必须是硬件问题啊!没有电池报警吗?如果不是电池亏电,就是PLC内部存储器保持电路故障。

换新的PLC。

回复本条

    

淡蓝记忆free

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 0回
  • 年度积分:101
  • 历史总积分:101
  • 注册:2026年4月17日
发表于:2026-05-11 15:42:59
2楼

我也有这个问题,不知道怎么解决

回复本条

    

你的民治

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:9帖 | 24回
  • 年度积分:587
  • 历史总积分:683
  • 注册:2025年11月28日
发表于:2026-05-11 16:36:16
3楼

引用 "李纯绪" 的回复,发表在1楼
        内容: 必须是硬件问题啊!没有电池报警吗?如果不是电池亏电,就是PLC内部存储器保持电路故障。换新的PLC。...

没有电池报警的,客服也承认了是PLC的问题,让返厂维修,但是就是不想耽搁这个时间

回复本条

    
  • 李纯绪

    为了解决客户需求,采购一台新机呗,故障机在跟商家协商怎么处理。这不是技术问题,是赚钱多少的问题。解决客户需求,赔钱也要做。

    2026-05-12 08:27:16回复

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:629帖 | 9077回
  • 年度积分:85
  • 历史总积分:370718
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2026-05-12 09:25:20
4楼

如果价格不贵,直接换新的PLC,换下来的维修好,给后续项目或者测试使用

回复本条

    

121111115

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 632回
  • 年度积分:799
  • 历史总积分:37577
  • 注册:2016年1月20日
发表于:2026-05-12 11:30:05
5楼

什么PLC,施家的有个小电池,差不多三年就得换。专门有个电池仓,拉出来换一个就行,但这个电池是个非标电池,得提前自购。然后其他家的基本都有电池接口可以外配电池,这样可以保持很久,如果不外配电池的话,保持时间不好估算,仅靠内部一个储能电容维持,这个电容的使用时长和环境温度有关,一般15天到6个月不等,只要中途给PLC送一次电,电容一充电,维持时间即可刷新。

也有部分PLC会使用纽扣电池,如果动手能力强,且PLC已过保,你不妨拆开看看。

你这种情况如果客户催的急,那就告诉他设备不要断电,保持一直运行即可,并且把掉电保持的参数都拍照留档,最好用触摸屏的输入功能做好需要掉电保持的参数设置功能,如果异常断电,则照着照片把参数都重新设置好即可。

回复本条

    

Neveshh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:109
  • 历史总积分:109
  • 注册:2026年5月12日
发表于:2026-05-12 16:41:02
6楼

有的触摸屏也有断电保持功能,比如可以储存机种数据的,能否考虑利用呢

回复本条

    

你的民治

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:9帖 | 25回
  • 年度积分:591
  • 历史总积分:687
  • 注册:2025年11月28日
发表于:2026-05-12 17:54:46
7楼

引用 "121111115" 的回复,发表在5楼
        内容: 什么PLC,施家的有个小电池,差不多三年就得换。专门有个电池仓,拉出来换一个就行,但这个电池是个非标电池,得提前自购。然后其他家的基本都有电池接口可以外配电池,这样可以保持很久,如果不外配电池的话,保...

很好的建议

回复本条

    

你的民治

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:9帖 | 26回
  • 年度积分:591
  • 历史总积分:687
  • 注册:2025年11月28日
发表于:2026-05-12 17:55:42
8楼

引用 "Neveshh" 的回复,发表在6楼
        内容: 有的触摸屏也有断电保持功能,比如可以储存机种数据的,能否考虑利用呢...

目前就是用这个方法解决的

回复本条

    

西马格减速机

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:53
  • 注册:2025年6月26日
发表于:2026-05-14 09:32:25
9楼

学习了,我正碰到此类问题。

回复本条

    

宝贝猫

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:73帖 | 362回
  • 年度积分:109
  • 历史总积分:2047
  • 注册:2002年3月25日
发表于:2026-05-14 11:18:56
10楼

西门子PLC遇到这个问题,把常用数据作为初始值保存,这样上电初始值就可以生产或改几个数据就可以。其它PLC可以做个初始化参数程序,把常用数据用初始化形式写在程序中。