一、试验原理不同
工频耐压试验:采用50Hz 工频交流电压,从变压器低压侧或高压侧直接施加高压,属于外施耐压,考核整体对地、绕组间主绝缘耐受能力。

感应耐压试验:采用100Hz/150Hz 高频电源,从低压侧励磁感应升压,利用电磁感应在绕组内部产生高电压,考核纵绝缘性能。


二、考核绝缘部位不同
工频耐压:主要考核主绝缘,即绕组对地、高压与低压绕组之间、套管对地等外部绝缘。

感应耐压:主要考核纵绝缘,即绕组匝间、层间、段间、分接开关内部绝缘,弥补工频耐压无法有效检验纵绝缘的不足。


三、适用试验场景不同
工频耐压:多用于变压器出厂试验、现场交接、大修后整体绝缘耐压核验,检测绝缘受潮、脏污、外部绝缘破损。

感应耐压:多用于新生产绕组、大修后线圈,排查绕制工艺缺陷、匝间绝缘破损、线圈换位隐患,属于绕组内部专项考核。


四、施加方式与风险不同
工频耐压:直接外施高压,电压加在绕组与地之间,不会在匝间产生过高梯度,操作直观简单。

感应耐压:靠感应升压,频率高于工频,避免铁芯饱和,能均匀给匝间施加电压,但对试验电源频率、调压精度要求更高。


五、试验目的侧重点不同
工频耐压:验证变压器整体外部绝缘能否承受系统过电压,防止对地击穿、绕组相间短路。
感应耐压:提前发现绕组内部潜伏缺陷,避免运行中匝间短路、局部放电、线圈烧毁故障。