1. 检查是否满管
看安装位置:不能在管道最高点、不能有负压、不能出现空管/半管。
垂直管应下进上出;水平管要保证液体始终淹没电极。
2. 检查直管段
查看流量计前、后直管段长度是否符合要求(一般前≥5~10D,后≥3~5D)。
附近不能紧靠弯头、阀门、变径、三通等。
3. 检查流向与安装方向
仪表外壳流向箭头应与实际流体方向一致。
水平安装时,电极应水平左右布置,不能上下。
4. 检查接地
绝缘管道必须有接地环或接地电极,且接地可靠、接地电阻合格。
信号线屏蔽层接地规范,无虚接、漏接。
5. 检查接线与布线
信号线与动力线分开敷设,不同管、不并行。
接线牢固、屏蔽层正确、无破损、无干扰。
6. 检查密封与内衬
法兰垫片不能凸入管道内,避免扰乱流场、损伤内衬。
内衬无划伤、无变形,无介质渗漏。
7. 通电检查测量稳定性
流体稳定时,看显示值是否平稳、无大幅跳动、无漂移。
无流量时应显示为零,不归零说明安装或接地有问题。
8. 检查环境条件
避免强振动、强电磁干扰、高温、潮湿、腐蚀环境。
安装空间便于维护、检修。