一、节流元件(孔板等)安装注意
1. 前后直管段必须足够
前直管段:≥10D~30D
后直管段:≥5D~10D
附近不能有弯头、阀门、变径、异径管,否则流量失真严重。
2. 孔板方向不能装反
锐角朝向流体来向
倒角/厚边朝向下游
装反流量会偏小甚至不准。
3. 必须与管道同心
孔板、喷嘴不能偏心、倾斜
垫片不能凸入管道内,否则影响流场。
4. 介质必须充满管道
液体:不能有气囊
气体:不能积液
水平管道测量液体,取压口开在侧面;气体取压口开在上部。
二、引压管安装注意(关键)
1. 粗细、长度尽量一致
一般 Φ14×2 或 Φ18×3 无缝钢管
两根引压管长度差不能太大,否则零点漂移。
2. 倾斜方向要正确
液体测量:引压管向下倾斜(1:10以上),利于排气
气体测量:引压管向上倾斜,利于排液
水平敷设必须避免U型积液段。
3. 蒸汽必须装冷凝罐
高低压侧各一个,高度一致
先灌满冷凝水再投运,防止高温蒸汽直接进变送器。
4. 易结晶/粘稠介质
加装隔离罐、冲洗环
引压管伴热,防止堵管。
三、差压变送器安装注意
1. 安装位置
液体测量:变送器低于取压口,利于排气
气体测量:变送器高于取压口,利于排液
蒸汽:与冷凝罐保持合理高度。
2. 三阀组使用规范
投运:先开平衡阀 → 开高低压阀 → 关平衡阀
停运:先开平衡阀 → 关高低压阀
严禁只开一侧阀门,防止单向受压打坏膜片。
3. 固定牢固、避免震动
震动大会造成读数波动、损坏膜盒
支架固定在墙面或主管道支架,不要悬空。
4. 环境要求
避免暴晒、雨淋、强腐蚀
温度过高需加散热器或冷凝装置
防爆区必须用防爆型变送器。
四、接线与调试注意
1. 接线牢固,屏蔽单端接地
屏蔽层在控制室一侧接地,避免干扰。
2. 必须做零点校准
阀门关闭、平衡阀打开,确认零点为4mA。
3. 流量开方设置
要么在变送器内开方,要么在DCS/积算仪开方
严禁两边同时开方,否则流量严重失真。
4. 气体/蒸汽必须做温压补偿
否则测量误差很大。
五、常见错误(要避开)
引压管积液、积气 → 流量波动、不准
孔板装反 → 流量偏小
直管段不够 → 永久误差
垫片突出管道 → 流场紊乱
变送器单侧受压 → 膜片损坏
冷凝罐不等高 → 零点漂移
楼主最近还看过


客服
小程序