流量计和差压变送器的安装注意事项 点击:5 | 回复:0



利亚仪表

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 0回
  • 年度积分:198
  • 历史总积分:278
  • 注册:2025年12月19日
发表于:2026-04-24 15:36:12
楼主

一、节流元件(孔板等)安装注意

1. 前后直管段必须足够

 前直管段:≥10D~30D

 后直管段:≥5D~10D

 附近不能有弯头、阀门、变径、异径管,否则流量失真严重。

2. 孔板方向不能装反

 锐角朝向流体来向

 倒角/厚边朝向下游

 装反流量会偏小甚至不准。

3. 必须与管道同心

 孔板、喷嘴不能偏心、倾斜

 垫片不能凸入管道内,否则影响流场。

4. 介质必须充满管道

 液体:不能有气囊

 气体:不能积液

 水平管道测量液体,取压口开在侧面;气体取压口开在上部。

二、引压管安装注意(关键)

1. 粗细、长度尽量一致

 一般 Φ14×2 或 Φ18×3 无缝钢管

 两根引压管长度差不能太大,否则零点漂移。

2. 倾斜方向要正确

 液体测量:引压管向下倾斜(1:10以上),利于排气

 气体测量:引压管向上倾斜,利于排液

 水平敷设必须避免U型积液段。

3. 蒸汽必须装冷凝罐

 高低压侧各一个,高度一致

 先灌满冷凝水再投运,防止高温蒸汽直接进变送器。

4. 易结晶/粘稠介质

 加装隔离罐、冲洗环

 引压管伴热,防止堵管。

三、差压变送器安装注意

1. 安装位置

 液体测量:变送器低于取压口,利于排气

 气体测量:变送器高于取压口,利于排液

 蒸汽:与冷凝罐保持合理高度。

2. 三阀组使用规范

 投运:先开平衡阀 → 开高低压阀 → 关平衡阀

 停运:先开平衡阀 → 关高低压阀

 严禁只开一侧阀门,防止单向受压打坏膜片。

3. 固定牢固、避免震动

 震动大会造成读数波动、损坏膜盒

 支架固定在墙面或主管道支架,不要悬空。

4. 环境要求

 避免暴晒、雨淋、强腐蚀

 温度过高需加散热器或冷凝装置

 防爆区必须用防爆型变送器。

四、接线与调试注意

1. 接线牢固,屏蔽单端接地

 屏蔽层在控制室一侧接地,避免干扰。

2. 必须做零点校准

 阀门关闭、平衡阀打开,确认零点为4mA。

3. 流量开方设置

 要么在变送器内开方,要么在DCS/积算仪开方

 严禁两边同时开方,否则流量严重失真。

4. 气体/蒸汽必须做温压补偿

 否则测量误差很大。

五、常见错误(要避开)

 引压管积液、积气 → 流量波动、不准

 孔板装反 → 流量偏小

 直管段不够 → 永久误差

 垫片突出管道 → 流场紊乱

 变送器单侧受压 → 膜片损坏

 冷凝罐不等高 → 零点漂移




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师