流量计为什么要接地?怎么接? 点击:6 | 回复:0



利亚仪表

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 0回
  • 年度积分:198
  • 历史总积分:278
  • 注册:2025年12月19日
发表于:2026-04-23 15:59:02
楼主

一、为什么要接地?

主要针对电磁流量计,其他流量计接地是为防雷和抗干扰。

1. 消除干扰,保证测量稳定

流体切割磁场会产生微弱感应电压,外界杂电、管道杂散电流会干扰信号,不接地就会:

 读数乱跳、波动大

 零点漂移

 完全无信号或显示错误

2. 提供稳定参考零电位

电磁流量计测量需要一个稳定的“0V参考点”,靠接地实现。

3. 防止静电、雷击损坏仪表

积累静电会击穿传感器电路。

4. 安全防护

漏电时保护人员和设备。

二、怎么接地?

1. 单独接地

 传感器外壳专用接地端子引出

 用 ≥4mm² 多股铜芯线 单独接至仪表接地极

 接地电阻要求:<10Ω

2. 金属管道接地

 金属管且管道有良好接地时,可将传感器接地端接管道本体。

3. 绝缘管道/衬塑管道(必须加接地环)

管道不导电,无法通过介质接地,必须:

 在流量计两端加装接地环

 接地环与法兰连接后再统一接地

4. 防爆场合

 接地要可靠,严禁与强电接地混接

 屏蔽电缆单端接地(一般在控制室侧)

三、总结

 电磁流量计必须接地,不接地必波动、不准。

 金属管:表体直接接地。

 绝缘管:加接地环再接地。

 接地电阻<10Ω,单独接地最好。




楼主最近还看过