CC-Link IE转CANopen网关在伺服送料机中的应用 点击:7 | 回复:0



疆鸿智能

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:373帖 | 1回
  • 年度积分:658
  • 历史总积分:1153
  • 注册:2025年3月31日
发表于:2026-04-23 15:23:21
楼主

CC-Link IE转CANopen网关在伺服送料机中的应用

工业现场常面临协议异构问题。三菱系PLC多用CC-Link IE,而台达伺服标配CANopen。疆鸿智能JH-COP-CCLKIE网关可实现两者数据双向映射,无需修改主站程序。

协议简述

CC-Link IE是基于千兆以太网的工业总线,循环通信周期短至31.5μs。CANopen速率最高1Mbps,通过对象字典(OD)与PDO/SDO进行过程数据交换。网关承担主从角色:对CC-Link IE网络作为从站,对CANopen网络作为主站,内部完成地址映射与状态转换。

网关设备技术参数

支持标准的CC-Link IE FB协议

CC-Link IE FB的最大输入输出字节为256个字节。

最大逻辑站数为16

在CANopen侧,该设备将作为支持PDO和SDO的CANopen NMT主站。

支持波特率:10kbit/s, 20kbit/s, 50kbit/s, 100kbit/s, 125kbit/s, 250kbit/s, 500kbit/s, 800kbit/s, 1Mbit/s,其它波特率可以定制.

电器参数

供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W

工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%

防护等级:IP20

安装方式: DIN-35mm导轨

台达伺服CANopen参数(以ASDA-A2-E系列为例)

- 支持DS402协议,CiA 402行规

- 控制模式:循环同步位置(CSP)、速度(CSV)、扭矩(CST)

- 编码器分辨率:20-bit (1280000 ppr)

- CANopen通信速率:1Mbps,支持NMT、Heartbeat

- 对象字典映射:6040h(控制字)、6064h(实际位置)等

项目案例:锂电极片送料机改造

现场原有西门子S7-1200(非CC-Link,此处作理解辅助——实际主控为三菱L系列CC-Link IE),控制3台台达A2-E伺服驱动送料辊。原方案采用脉冲方向接口,存在两个痛点:①高速时脉冲丢失导致送料长度偏差±3mm;②长距离布线需差分驱动,故障率高。

实施JH-COP-CCLKIE网关:

1. 硬件连接:网关CC-Link IE口接三菱LJ72GF15-T2,CANopen口并联三台伺服,终端电阻120Ω。

2. 配置:网关软件中映射CC-Link IE的RWw0~RWw7对应伺服控制字与目标位置,CAN侧启用CSP模式,心跳周期100ms。

3. 参数:台达伺服设置P3-00=2(CANopen)、P3-01=1(节点ID)、P3-05=1Mbps。

实施前:送料长度重复精度±2.8mm,每月因脉冲干扰停机3~4次。

实施后:总线同步时钟1ms,位置偏差稳定在±0.2mm,连续运行6个月无通信故障。布线由每轴10芯减为2芯双绞线,维护工时下降70%。

总结

JH-COP-CCLKIE网关解决了CC-Link IE与CANopen的跨网通信,尤其适合多轴伺服送料场景。实际项目验证其能替代脉冲控制,提升抗干扰性与同步精度,且不改动原有PLC程序。对混合品牌或协议升级的产线,该方案具备高实用价值。