在工厂里,你一定听过这些话:
每次听到这些,设备部门和安全部门就开始扯皮:设备供应商说"我们已经是 PLd 了",安全部门说"你那个不够"——吵了半天,发现两个人说的根本不是同一个东西。
PL 和 PLr 是机械安全领域最容易混淆的两个概念,也是机械安全标准 ISO 13849-1 里最核心的概念。
PL 是设备的实际安全性能水平——指的是一个安全回路实际能达到的安全可靠程度,是结果,是设备做好之后通过计算或测试验证出来的。
PL 分为 5 个等级,从低到高:
| PL 等级 | 说明 | 典型应用 |
|---|---|---|
| PL a | 最低,不能用于安全功能 | 普通家用电器 |
| PL b | 低 | 简单安全回路 |
| PL c | 中等 | 一般工业设备 |
| PL d | 高 | 大部分工业机械安全回路 |
| PL e | 最高 | 冲压机械、注塑机、工业机器人等高危设备 |
记住:PL 是做出来的。
PLr 是安全回路必须达到的最低性能水平——这是设计目标,在设计之前根据风险评估确定。
PL(实际) ≥ PLr(要求) = 合规
PL(实际) < PLr(要求) = 不合规,必须改进
PLr 是通过风险评估确定的,根据 ISO 13849-1 的三个因素:
伤害的严重程度
S1:轻微
S2:严重 (如不可逆的伤害和死亡)
F1:很少至不经常和/ 或暴露时间较短
F2:频繁至连续和/ 或暴露时间较长
P1:在特定条件下有可能
P2:几乎不可能
| 严重程度 S | 暴露频率 F | 避免可能性 P | PLr 要求 |
|---|---|---|---|
| S1 | F1 | P1 | PL a |
| S1 | F1 | P2 | PL a |
| S1 | F2 | P1 | PL b |
| S2 | F1 | P1 | PL b |
| S1 | F2 | P2 | PL c |
| S2 | F1 | P2 | PL c |
| S2 | F2 | P1 | PL d |
| S2 | F2 | P2 | PL e |
4.1 一个比喻
PLr 像是"考试及格线"——60分及格,PLr = PLc 就是及格线为 PLc。
PL 像是"考试成绩"——你这次考了 85 分,PL = PLd。
考试成绩 ≥ 及格线 = 合格。
4.2 实际应用举例
场景一:冲压机
场景二:木工平刨
5.1 三个关键因素
1. MTTFd(平均危险失效时间)
| 等级 | MTTFd 范围 |
|---|---|
| 低 | 3年 ≤ MTTFd < 10年 |
| 中 | 10年 ≤ MTTFd < 30年 |
| 高 | 30年 ≤ MTTFd < 100年 |
2. DC(诊断覆盖率)
| DC 等级 | DC 范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 无 | DC = 0% | 没有诊断 |
| 低 | 60% ≤ DC < 90% | 简单诊断 |
| 中 | 90% ≤ DC < 99% | 标准诊断 |
| 高 | 99% ≤ DC | 高级诊断 |
3. CCF(共因失效)——同一个原因导致两个通道同时失效,要求 CCF > 65%。
| MTTFd | DC | CCF > 65% | 架构 | PL 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 低 | 无 | 是 | 单通道 | PL a |
| 低 | 低 | 是 | 单通道 | PL b |
| 中 | 低 | 是 | 单通道 | PL c |
| 中 | 中 | 是 | 单通道 | PL d |
| 高 | 中 | 是 | 单通道 | PL d |
| 高 | 中 | 是 | 双通道 | PL e |
| 高 | 高 | 是 | 双通道 | PL e |
| 对比项 | PL | SIL |
|---|---|---|
| 来源标准 | ISO 13849-1 | IEC 62061 |
| 全称 | Performance Level | Safety Integrity Level |
| 领域 | 机械安全 | 过程工业/电气安全 |
| 最高等级 | PLe | SIL 3 |
| PL 等级 | SIL 等级 | PFHD(每小时危险失效概率) |
|---|---|---|
| PL c | SIL 1 | ≥ 10⁻⁵ to < 10⁻⁴ |
| PL d | SIL 2 | ≥ 10⁻⁶ to < 10⁻⁵ |
| PL e | SIL 3 | ≥ 10⁻⁷ to < 10⁻⁶ |
| 误区 | 真相 |
|---|---|
| "PL 是选出来的" | PL 是计算/验证出来的,不是选出来的 |
| "PLd 等于 SIL 2,混用无所谓" | PL 和 SIL 是不同体系,不能直接互换 |
| "全部上 PL e,百分之百安全" | PLr 是底线,达到即可,超过是浪费 |
| "三年前 PL 认证,现在还在有效期" | 回路变更后必须重新验证 |
1. PLr 是目标,PL 是结果。 PLr 是设计前根据风险评估确定的最低要求,PL 是回路设计完成后的实际性能。PL ≥ PLr = 合规。
2. 风险评估是确定 PLr 的唯一方法。 不是看别人用什么,不是看供应商说什么,是严格按照 ISO 13849-1 的风险图表评估出来的。
3. PL 是算出来的,不是选出来的。 用 PLd 的组件搭出来的回路不一定是 PLd,必须通过计算或测试验证。
4. PL 和 SIL 是两个体系。 可以近似对应,但不能混用。
楼主最近还看过