1、需要先在200smart中做些设置:
协议选择:Smart200 支持Modbus RTU协议,这是工业 485 通信的标准。
地址映射:Smart200 的 V 区(变量存储区)在 Modbus 协议中映射为保持寄存器(Holding Register)。
V 区地址转换:PLC 中的VwXXX(例如Vw0)对应 Modbus 的起始地址为XXX。例如:
Vw0 → Modbus 地址 0000
Vw100 → Modbus 地址 0064 (100 的十六进制)
功能码选择:
读保持寄存器:功能码 03 (用于读取 V 区数据)
写单保持寄存器:功能码 06 (用于写入单个 V 区地址)
写多保持寄存器:功能码 16 (用于写入多个连续的 V 区地址)
2、这样提供给触摸屏的老板,你在PLC端所配置的信息
通信参数:波特率、数据位、停止位、校验方式、PLC 地址。
功能码说明:
读 V 区用功能码 03。
写 V 区用功能码 06(写单个)或 16(写多个)。
地址映射规则:PLC 的VwXXX对应 Modbus 地址XXX。
数据帧示例:提供 1-2 个读和写的完整指令示例(如上述例子),包含设备地址、功能码、数据和校验码。
回复本条


客服
小程序
公众号