IFIX组态监控软件与西门子S7-200SMART通讯 点击:97 | 回复:2



大连德嘉工控

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1287帖 | 1638回
  • 年度积分:84
  • 历史总积分:9004
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2026-03-25 11:59:21
楼主

IFIX组态监控软件与西门子S7-200SMART通讯,IFIX没有与smart相对应的驱动连接,可通过德嘉多功能交换机来进行以太网通讯方,IFIX软件中,采用S7A驱动的S7TCP/IP的通讯方式。西门子PLC采用第三方工业通讯桥接器实现以太网通讯
本文以S7 TCP驱动(S7A)连接1S7200smart   所需硬件:多功能交换机
用西门子S7TCP驱动来通讯,需要注意参数“S7TCP目标PLC地址”,需要填入PLC的站地址。

 

例:S7-200smartIP地址:192.168.1.20,多功能交换机对应转换地址为192.168.1.188
S7TCP目标PLC地址:2
多功能交换机设置参数如下

image.png
二、安装西门子S7TCP驱动程序 “S7A”;在“SCU-FIX”中配置S7A驱动;如图:
image.png

三、IFIX软件中,S7200smart的通讯配置:

 

1、 如下图配置,“Primary”,选择“S7 TCP/IP”;

image.png

2、 “Dest IP Address”,填入S7-200smart通讯桥接型的IP地址此处填写smart对应多功能交换机的IP“192.168.1.188”; “Tcp Port”,填入:“102”; “PLC Type”,选择:“S7300/400”;其他参数默认。

3 根据实际项目,建立各个区的变量(S7200smartV区数据对应DB1,其他区的数据相同)

image.png



楼主最近还看过

QQ458751110

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:146帖 | 1840回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:31415
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2026-03-25 16:25:15
1楼

S7A驱动可以直接连接SMART 200

回复本条

    
  • 大连德嘉工控楼主

    我了解到的是需要走哦赔偿等软硬件方式 您这边方便沟通交流一下吗

    2026-03-26 13:07:55回复