安装方向:水平、垂直、倒装注意事项 点击:4 | 回复:0



利亚仪表

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 0回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:155
  • 注册:2025年12月19日
发表于:2026-03-05 14:11:46
楼主

仪表安装方向:水平 / 垂直 / 倒装 注意事项

一、水平安装(常用)

 优先管道水平安装,仪表水平朝上/朝前,方便读数和维护。

 液体:避免管内顶部有气泡,传感器要完全充满介质。

 气体:避免管内积液,最好在管道上半部。

 前后直管段必须留够,前直管段≥5D,后≥3D(D为管径)。

二、垂直安装

 液体:建议自下而上流动,保证管内始终满管,不气堵。

 气体:自上而下或自下而上都可以,注意排液。

 差压/孔板/涡街:垂直安装时重心要稳,避免管道受力变形。

三、倒装 / 朝下安装(尽量少用)

 液体:严禁轻易倒装,容易不满管、含气、测量飘移。

 高温/高压:倒装易导致密封受力不均,漏液风险大。

 必须倒装时:

 保证强制满管

 做好排气/排液

 确认厂家允许倒装

四、不同仪表一句话要点

 电磁流量计:任意方向,但必须满管,垂直优先下进上出。

 涡街流量计:优先水平,气体在上部,液体在中部。

 涡轮流量计:优先水平,避免垂直倒装影响轴承。

 差压/孔板:液体差压变送器在管道下方,气体在上方,防堵防气。

 质量流量计:水平最稳,垂直可装,尽量不倒装。