定华雷达仪表学堂:导波雷达液位计安装前的准备工作 点击:2 | 回复:0



定华电子

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:363帖 | 8回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:612
  • 注册:2015年1月29日
发表于:2026-02-26 15:55:25
楼主

为确保测量精准及设备长期稳定运行,在安装导波雷达液位计时,请严格遵守以下规范。

一、 安装时的关键注意事项

 

规避罐内障碍物

核心原则:安装位置必须避开罐内的人梯、限位开关、加热盘管、支架等任何固定障碍物。确保导波缆绳或探杆在整个行程中不会与这些物体接触或过于接近,以免干扰微波信号传导

 

避开进料口与干扰源

远离进料流:导波元件(电缆/杆)严禁与进料口落下的物料流相交。物料冲击会损坏导波元件,并产生剧烈的虚假回波。

保持罐壁距离:探头距离罐壁至少保持 300mm 或更大距离(具体参考产品手册),以减少罐壁产生的虚假反射。

 

严格遵守盲区要求

最高料位不得进入仪表的顶部测量盲区(通常位于过程连接下方一定距离内)。建议将盲区报警值设置为低于满料位,以防止因物料进入盲区导致信号丢失或误报。

 

确保天线方向垂直

安装时,应尽可能使天线或探头的发射方向垂直于被测介质表面。这能确保最大能量反射回接收器,保证测量精度。

 

安全与合规性(防爆区域)

安装在危险防爆区域的仪表,必须符合国家相关防爆安全规定。

接地要求:防爆仪表(通常外壳为压铸铝)在防爆区安装时,必须可靠接地。

环境防护:避免强烈阳光直射信号转换器(必要时加装防护罩),并选择振动小的安装位置。

 

应对干扰措施

如无法完全避开障碍物或固定干扰,必须在空罐状态下进行 虚假回波学习(或称干扰抑制、空罐标定),让仪表记录并忽略这些固定干扰信号。

 

二、 安装前的准备工作

检查罐内环境

确认在过程连接正下方(微波发射路径上)无任何干扰体。这是保证测量精度的前提。

 

预留充足空间

确保安装位置周围有足够的操作空间,便于安装、接线及日后维护。

 

多台共存原则

如果需要在同一容器上安装多台导波雷达液位计,这是允许的。通常建议它们之间保持足够间距,或错开安装角度,以避免相互信号干扰。

 

西安定华电子股份有限公司,1992年成立,现坐落于陕西省西安市,是一家集雷达物位仪表研发、生产、销售及工程服务为一体的高新技术企业。目前,公司拥有雷达物位计、外测液位仪表、音叉物位开关、电液执行机构、超声波流量计、外测温度计等一系列产品,均经过现场多重复杂工况考验,并广泛应用于石油、化工、电力、煤炭、冶金及食品、医药等行业。专业的选型指导、过硬的产品质量、合理的产品价格、便捷的供货周期,完善的售前、售中、售后服务