雷达物位计是基于反射原理工作的物位测量仪表。它通过发射脉冲波,并接收经介质表面反射回来的回波信号,通过计算发射与接收的时间差来确定物位高度。这种测量方式具有测量范围大、非接触式等优点。

为保障雷达物位计测量准确、运行稳定,安装位置的选择至关重要。以下是三个不适宜安装的位置及具体原因分析:

1. 远离进料口

 

原因:进料口附近物料流动剧烈,容易产生漩涡、气泡或粉尘,这些都会对雷达波的正常传播与反射造成干扰,导致回波信号不稳定或失真。

建议:安装时应尽量远离进料口,选择罐内物料液面相对平稳的区域,以避免进料过程对测量造成影响。

 

2. 圆形或拱形罐体的顶部中心位置

原因:雷达物位计存在一定的波束角。若安装在罐体顶部中心:

干扰回波:波束可能直接照射到罐壁,产生干扰回波。

多次反射:在圆形或拱形罐顶,雷达波容易在罐顶与介质面之间形成多次反射,产生比真实回波更强的虚假回波,导致仪表误判。

建议:应避免安装在罐顶中心,建议偏离中心位置安装,以减少罐壁和罐顶的反射干扰。

 

3. 雷达波发射天线未完全伸入罐体

 

原因:安装时若现场焊接的短接管过长,可能导致雷达天线或探头被短接管遮挡,未能有效伸入罐内。此时,仪表接收到的信号主要来自短接管壁的反射,而非真实的介质液面,常表现为测量值比实际值大很多,且随液位变化不灵敏。

建议:安装后必须确保雷达探头至少伸出短接10mm,使其完全进入罐体内部,保证雷达波能正常发射与接收。

 