经典西门子S7-1200PLC,拥抱PROFINET转EtherCAT网关

一、为什么需要协议转换?

西门子S7-1200原生仅支持Profinet,而倍福AX5000伺服驱动器仅支持EtherCAT。两者协议不兼容,无法直接通信。profinet转ethercat网关

解决方案:采用稳联WL-PN-ECATM协议网关

对S7-1200:作为标准Profinet从站

对AX5000:作为EtherCAT主站

实现“PLC→网关→伺服”的透明数据通道。

S7-1200通过Profinet连接稳联网关,网关驱动倍福AX5000伺服

二、配置三步走

1.TIAPortal组态

安装稳联技术提供的GSDML文件

添加S7-1200和profinet转ethercat网关到网络视图

手动分配设备名称(如PN-ECAT)和IP(如192.168.20.18)

配置I/O:建议8字节输入+8字节输出

2.网关配置

登录WL-PN-ECATM网关配置工具

选择主站和从站设备

输入IP地址和设备名称

映射关键PDO,如:

输出:0x6040(控制字)、0x607A(目标位置)

输入:0x6041(状态字)、0x6064(实际位置)

3.PLC启动连接

下载程序后,在线监控I/Q区数据

确认profinet转ethercat网关设备正确云运行并执行命令,至此配置完成,通过稳联技术WL-PN-ECATM网关让S7-1200无需改动即可控制倍福AX5000伺服。

让经典PLC拥抱EtherCAT未来。

获取GSD文件、配置模板或技术支持,请联系稳联技术官方团队。