无需更换PLC!让西门子S7-1200轻松驱动汇川EtherCAT伺服
一、应用背景
在实际自动化项目中,常遇到控制器与驱动器协议不匹配的问题。例如,用户采用 西门子 S7-1200 PLC 作为主控(仅支持 Profinet),但希望驱动高性能 汇川 SV660 伺服系统(原生支持 EtherCAT)。由于 S7-1200 无法直接作为 EtherCAT 主站,需借助协议转换设备。
稳联技术推出的 Profinet 从站转 EtherCAT 协议网关,专为“Profinet 从站 + EtherCAT 主站”场景设计,可将 S7-1200 的 Profinet 指令透明映射至 EtherCAT 网络,从而实现对汇川 SV660 伺服的实时控制。
本文将详细介绍如何通过西门子 TIA Portal(博途) 完成该系统的组态与调试。
二、系统拓扑

三、现场设备

注意前提条件:
汇川伺服已正确接线并上电,拨码开关设置为 EtherCAT 模式(通常为默认);
网关固件为最新版本;
已从稳联获取 Profinet 从站转 EtherCAT 的 GSDML 文件。
四、配置步骤
步骤 1:安装 GSD 文件到 TIA Portal
从稳联技术支持或官网下载 Profinet 从站转 EtherCAT 的 GSDML 文件。
打开 TIA Portal → 菜单栏【选项】→【支持包】→【安装 GSD 文件】。
选择下载的文件,点击“安装”。

安装完成后重启 TIA Portal,确保设备库更新。
步骤 2:在 TIA Portal 中组态 Profinet 网络
创建新项目,添加 S7-1200 CPU 。
进入【网络视图】,从右侧硬件目录依次展开:
其他现场设备 → PROFINET IO → Gateway → PN-ECAT。
将 PN-ECAT 拖拽至网络视图,连接到 S7-1200 的 PN 接口。

为网关分配 设备名称(如 PN-ECAT)和 IP 地址(如 192.168.20.18,需与网关实际 IP 一致)。

双击网关设备,进入【设备视图】,配置输入/输出过程数据长度:
输入(Inputs):用于接收 SV660N 的反馈数据(如状态字、实际位置),建议 ≥ 8 字节;
输出(Outputs):用于发送控制命令(如控制字、目标位置),建议 ≥ 8 字节。
示例:配置为 32 字节输入 + 32 字节输出。

步骤 3:配置稳联技术 WL-PN-ECATM 网关 Profinet 从站转 EtherCAT 主站功能
用网线连接 PC 与网关的配置网口。
在 EtherCAT Manager 中进行配置:
添加 PN2ECAT 设备;
填写与实际设备相同的 IP 地址和名称 ;

添加从站汇川伺服设备;
在过程数据中选择需要用到的读取命令

生成后在操作栏中依次点取连接,搜索,选择以太网,开始搜索。
选择正确的IP地址连接后,点击预运行,运行进行下载。

保存配置并重启网关。
步骤 4:下载与在线调试
在 TIA Portal 中编译硬件组态,将 PLC 程序和 PN 配置下载至 S7-1200。
在【在线与诊断】中查看 WL-PN-ECATM 状态,确认显示“运行”且无故障。

使用【监控表】发送命令,观察伺服是否执行。
五、常见问题排查

六、总结
通过稳联 Profinet 从站转 EtherCAT 网关,成功实现了西门子 S7-1200(Profinet 主站) 对 汇川 SV660(EtherCAT 从站) 的闭环控制。该方案无需更换现有 PLC,即可接入高性 EtherCAT 伺服系统,兼具部署简便、实时性强、成本可控等优势,适用于包装、锂电、3C 自动化等对运动控制有较高要求的场景。