优先级从高到低:
1. 量程比 > 2. 精度等级 > 3. 重复性 > 4. 线性度
1. 最重要:量程比
能不能测、有没有数,全看它。
涡街是流速型仪表,流速太低直接没信号、不准
量程比不够 → 小流量直接废掉
你测蒸汽、气体、污水这种波动大的介质
→量程比不合格,其他指标再高都白搭
结论:先保证量程比够用,再谈精度。
2. 第二重要:精度等级
测出来的值准不准。
贸易结算、计量 → 必须看
过程控制 → 1.0级足够
这是选型必看,但要排在量程比后面
3. 第三重要:重复性
测好几次,结果稳不稳。
控制回路里比精度还重要
重复性差 → 控制会乱跳
一般涡街都能做到 ±0.1%~0.2%,差别不大
4. 第四:线性度
全量程误差平不平。
只要量程比够、精度达标
线性度厂家基本都能满足,不用你重点纠结
口诀(记这个)
先看量程比能不能测到小流量,
再看精度够不够用,
最后才看重复和线性。