1. 电极(电磁流量计用)
选型
清水、污水:316L 通用
弱酸弱碱、污水:哈氏合金 C
强腐蚀、盐酸/硫酸:钽 Ta
浆液、磨损大:铂铱合金
严禁:电极材质和介质不匹配会腐蚀、漏电
维护
定期擦电极表面,去油污、结垢
检查绝缘电阻,受潮会不准
避免硬物刮伤电极
2. 衬里(电磁流量计用)
选型
一般水、污水:橡胶
高温水:聚四氟 PTFE
强腐蚀:PFA、F46
有颗粒、磨损:聚氨酯、硬橡胶
维护
防硬物撞击、刮伤衬里
防负压吸瘪(启停泵注意)
结垢太厚要清洗,会影响信号
3. 旋涡发生体(涡街流量计用)
选型
干净气体/蒸汽/液体:常规柱体
易结垢、脏介质:梯形、V型(不易挂渣)
高温:不锈钢 316/304
强腐蚀:哈氏合金、钛
维护
重点防结垢、堵塞
发生体上有脏物 → 流量波动大
定期拆洗,不要暴力敲击
4. 孔板(差压流量计用)
选型
干净蒸汽、气体、水:标准孔板
高温高压:不锈钢、合金钢
脏介质、易堵:不推荐孔板,换楔形/弯管
维护
检查锐角是否磨损(磨损 → 流量偏小)
防前后直管段结垢、变形
引压管防堵、防冻、防泄漏
5. 传感器(通用:温度/压力/流量传感)
选型
温度:高温用热电偶,常温用热电阻
压力:耐腐蚀选隔膜密封
流量:看介质、温度、压力、导电率
维护
定期校准(零点/量程)
检查接线、密封、防水
避免震动、高温辐射、强电磁干扰