
一、项目背景
某省市级环境监测站为提升工业企业污染源烟气排放监测的自动化与精准化水平,搭建企业端采样 - 站端数据上传的一体化监测系统。系统核心需求为实现水质(烟气)采样设备与现场控制 PLC 的数据互通,根据企业生产工况自动触发采样流程、实时上传采样状态与设备故障信息,保障监测数据的真实性与连续性。
现场控制系统选用倍福 CX 系列 EtherCAT PLC,该 PLC 具备高速 EtherCAT 总线扩展能力,可接入工况传感器、流量计等前端设备,实现企业生产负荷、废气排放量等数据的实时采集与逻辑运算;采样设备配置崂应 3072 智能双路烟气采样器,该设备支持 Modbus RTU 协议,通过 RS485 接口接收采样指令、反馈采样进度与故障信息,适配工业污染源现场复杂的监测环境。
由于倍福PLC的EtherCAT协议与崂应 3072 采样器的 Modbus RTU 协议存在异构问题,传统的人工手动采样或独立控制方案无法实现采样流程与企业工况的联动,且数据上传滞后、易出现人为干预漏洞。项目最终引入EtherCAT 转 Modbus RTU 协议转换网关,搭建高速跨协议通讯链路,实现倍福 PLC 对采样器的精准联动控制与数据实时传输。
二、项目核心需求与痛点拆解
(一)核心需求目标
联动采样控制:PLC 根据企业生产负荷传感器数据(如风机运行状态、废气流量≥5000m³/h),自动下发采样指令至崂应 3072,采样触发延迟≤100ms;采样完成后,PLC 自动指令设备保存样品数据并上传至监测平台。
状态实时反馈:崂应 3072 的采样流量、采样时间、吸收液温度、设备故障(如泵体过载、管路堵塞)等数据实时上传至 PLC,在监测站中控 HMI 界面动态显示,便于运维人员及时处理异常。
多设备组网:支持辖区内 10 家重点工业企业的崂应 3072 采样器同时接入 PLC 系统,实现单站对多企业采样设备的集中管控,满足大规模监测网络搭建需求。
异常报警与数据溯源:当出现采样流量异常、设备故障、数据上传中断等情况时,PLC 立即触发声光报警,并将报警信息与异常时段的工况数据绑定存储,保障监测数据可溯源。
工业环境适配:整套方案需在工业企业厂区 - 20℃~60℃、多粉尘、强电磁干扰的环境下稳定运行,设备具备防腐蚀、防浪涌能力,满足户外长期监测需求。
(二)现场核心痛点
协议兼容壁垒:倍福 PLC 基于 EtherCAT 总线构建高速控制网络,而崂应 3072 仅支持 Modbus RTU 串口协议,二者无法直接通讯,导致采样流程无法与企业工况联动。
传统方案局限:人工采样存在采样时间不精准、数据记录不规范、易受人为因素干扰等问题;独立采样控制方案无法同步工况数据,监测数据缺乏溯源依据,难以满足环保执法的严谨性要求。
缺乏实时监控:采样器运行状态与故障信息无法远程上传,设备故障需人工现场排查,导致监测数据缺失、监测频次不达标,影响环境监管决策。
扩展性差:新增监测企业或采样设备时,需重新铺设控制线路、增加独立控制模块,改造周期长、成本高,无法快速适配环保监测范围的拓展需求。
三、通讯方案拓扑与实现逻辑
(一)硬件组网架构与抗干扰部署

(二)系统联动策略与数据交互设计
PLC 与网关的协同联动配置
网关生成标准 ESI 文件,导入倍福 TwinCAT 3 软件,在硬件组态中完成网关设备添加与总线参数配置;启用 EtherCAT 分布式时钟同步,确保 PLC 与网关的时钟偏差≤1μs,保障多设备指令下发同步性。
在 TwinCAT 3 中创建数据交互变量表:将网关输出区与 PLC 控制变量关联,如bSampleStart(采样启动)关联 40001 寄存器、rSampleFlow(流量设定)关联 40002 寄存器;将网关输入区与 PLC 状态变量关联,如 40003 寄存器关联bSampleState(采样状态)、40004 寄存器关联wFaultCode(故障代码),实现数据双向互通。
网关与采样器的指令交互逻辑
网关启用Modbus RTU 主站轮询机制,轮询周期设为 50ms,按从站地址顺序采集 10 台采样器的状态数据,避免多设备通讯冲突;当某台设备通讯中断时,自动跳过该设备继续轮询其他设备,保障系统整体稳定性。
崂应 3072 采样器启用数据主动上报功能,采样状态变更(如开始采样、采样完成)或故障发生时,立即将数据写入对应寄存器,确保网关能实时捕获设备状态变化,无需等待轮询周期。
全流程闭环控制逻辑编程
联动采样触发逻辑:PLC 实时采集企业风机运行信号(I0.0)与废气流量数据(AI0.0),当风机运行且流量≥5000m³/h 时,自动置位bSampleStart信号,网关将指令转换为 Modbus RTU 指令下发至对应采样器;采样时长达到预设值后,PLC 自动复位启动信号,采样器停止工作并保存数据。
故障闭环处理逻辑:当 PLC 检测到wFaultCode非零时,立即触发声光报警(Q0.0),同时将故障时间、工况数据、故障代码打包存储至本地数据库并上传至监测平台;故障未解除前,锁定该设备采样指令下发权限,避免故障扩大化。
四、方案核心技术亮点
协议低延迟转换:工业网关采用硬件级协议解析芯片,实现 EtherCAT 与 Modbus RTU 协议的无缝转换,指令下发与状态反馈总延迟≤50ms,满足环保监测对采样触发及时性的要求。
多设备集中管控:网关支持 32 路 Modbus RTU 从站设备接入,单网关即可实现 10 家企业采样器的集中管理,相比传统方案减少 90% 的布线工作量,降低系统搭建与维护成本。
数据精准溯源:通过 PLC 将采样数据与企业工况数据绑定存储,实现 “采样 - 工况 - 时间” 三维数据溯源,杜绝数据造假风险,满足环保执法的严谨性需求。
灵活扩展能力:新增监测企业或采样设备时,仅需在 PLC 组态中添加对应从站地址,无需修改现有程序与布线,2 小时内即可完成设备接入,适配环保监测范围动态拓展需求。
五、项目实施效果
监测自动化水平提升:实现采样流程与企业工况的全自动联动,人工干预率降至 0,采样触发精准度提升至 99.9%,彻底解决传统人工采样的时效性差、数据不规范等问题。
数据传输效率优化:采样状态与故障信息实时上传,数据传输延迟≤100ms,监测平台数据更新频率从每小时 1 次提升至每秒 1 次,故障响应时间从平均 4 小时缩短至 5 分钟。
监管执法效能增强:工况与采样数据绑定溯源,为环保执法提供了确凿的证据支撑,辖区内工业企业废气排放超标投诉率下降 60%,监测数据公信力显著提升。
运维成本降低:取消人工采样与设备巡检岗位,每年节省人力成本约 15 万元;设备故障率降低 75%,维护次数减少 80%,大幅降低环境监测站的运营成本。
六、方案优势总结
本项目依托 EtherCAT 转 Modbus RTU 协议转换网关,精准解决了倍福 EtherCAT PLC 与崂应 3072 烟气采样器的协议异构难题,实现了工况监测 - 采样触发 - 状态反馈 - 故障报警 - 数据溯源的全链路闭环控制。
相比传统监测方案,该方案具备自动化程度高、数据精准可溯源、扩展性强、运维成本低的核心优势,无需改造现有设备即可快速部署,可广泛复制到化工、火电、钢铁等重点污染行业的污染源监测场景,助力环保部门实现智能化、精准化监管。


客服
小程序
公众号