一、项目背景

华东某市消防救援大队新建综合训练基地,占地 180 亩,可同时容纳 300 名队员驻训。

早期设计时,指挥中心预留了千兆以太网,监控屏内置 Modbus TCP 客户端,可实时轮询前端设备。但现场火焰探测器、手动报警按钮、线型光束感烟等 78 台报警设备全部沿用 485 总线、Modbus RTU 协议,且已通过消防 3C 认证,更换将产生 30 余万元费用并延误工期。如何在不改动任何报警器的前提下,让火警信号在 1 秒内出现在大屏,成为项目成败的关键。

二、痛点分析

1.  协议孤岛:报警器仅支持 Modbus RTU,监控屏仅支持 Modbus TCP,两端无法对话

2.  实时性要求:消防规范 GB 50116-2013 要求火灾报警响应时间 ≤ 3 s”,而训练馆模拟火情时,留给系统的完整链路时间只有 1 s

3.  施工限制:建筑已封顶,485 线缆已暗敷至指挥中心静电地板下,无法再布网线到每台报警器。

4.  可靠性要求:基地全年 365 24 小时值守,设备必须工业级宽温、抗粉尘、抗电磁干扰。

5.  后期扩展:未来 2 年计划新增 40 4G 无线可燃气体探测器,要求网关具备多上位机并发能力。

三、方案设计

1. 设备选型
经与总队信息处、设计院、监理三方五轮技术评审,最终确定采用远创智控 YC-TCP-RTU工业级协议转换网关,理由如下:

  • 硬件接口:1 RS-485(最大 128 节点)+ 2 10/100 M 以太网口(支持交换机级联)

  • 协议功能:透明映射、自动 CRC 校验、Modbus 队列优先级,火警功能码(0x010x020x03)可设为高优先级快速通道

  • 实时指标:RTU 9600 bps 时,双向转发延迟 < 20 msTCP 侧支持 8 路客户端并发,大屏、SCADA、物联网平台可同时轮询

  • 工业等级:-40~85 ℃、防雷 2 kV/1 kAIP30 铝壳无风扇,CE/FCC/ROHS 认证,完全匹配消防 24 h 无人值守场景

  • 配置方式:Web 界面 + USB-C 导入,支持远程固件升级,方便后期扩容

2. 网络拓扑
报警器 485 总线RVSP 2×1.5 mm² 屏蔽双绞线,总长 380 m,终端 120 Ω→ YC-TCP-RTU COM
YC-TCP-RTU LAN1 →
(超五类网线)指挥中心千兆交换机监控屏(Modbus TCP 客户端 1
YC-TCP-RTU LAN2 →
(独立网段)消防物联网平台(Modbus TCP 客户端 2,用于省总队远程督查)

3. 地址映射
采用一一对应透明映射,报警器线圈 00001~00078 映射到网关 00001~00078,监控屏原画面模板无需任何改动,直接按原地址码调用,实现零编程接入。

四、实施过程

1. 硬件安装

  • 在指挥中心 19 英寸机柜底部 35 mm DIN 导轨固定 YC-TCP-RTU协议转换网关,高度 2 U,不占用额外空间

  • 485 总线 AB 线接入 COM 口,屏蔽层单端接地,避免环流

  • 双网口分别接入主/备交换机,启用端口汇聚,线路冗余

  • 24 VDC 取自 UPS 分路,功耗实测 1.8 W,对备电时间无影响

2. 参数配置

  • 笔记本直连网关,打开 Web 界面,选择快速向导

  • 串口侧:9600 bps8E1RTU 从站 1-78      自动轮询,轮询周期 100 ms

  • TCP 侧:502 端口,Modbus TCP Server,启用火警快速通道,将      00001~00078 设为高优先级,响应时间 < 20 ms

  • 安全:启用白名单,仅允许监控屏 IP192.168.1.50)与物联网平台 IP192.168.2.10)访问,防止非法写入

3. 联合调试

  • 训练馆点燃烟雾罐,3# 火焰探测器立即动作,485 总线输出线圈 00003 = 1

  • YC-TCP-RTU 12 ms 内将数据帧转发至 TCP

  • 监控屏 0.3 s 弹出“3#火焰探测器火警红色窗口,同步触发声光警报器,大屏地图自动定位

  • 省总队物联网平台 0.5 s 收到相同报文,电话回铃验证,完成端到端联动

4. 性能压测

  • 使用 Modbus Slave 软件模拟 128 台报警器同时动作,网关 CPU 占用 42 %,转发延迟仍 ≤ 25 ms

  • 连续 24 h 500 万次报文无丢包、无重启,通信成功率 100 %

五、经验总结

远创智控 YC-TCP-RTU工业智能网关毫秒级延迟、工业级稳定、零侵入改造的核心优势,成功打通 RS-485 火警报警器与以太网监控屏之间的协议壁垒,为消防行业老旧设备快速接入现代指挥系统提供了可复制、可推广的范本。未来,随着城市智慧消防建设全面提速,YC-TCP-RTU 将继续在更多火焰蓝阵地守护生命安全。

 