ProfiNet转EtherNet/IP协议转换网关 AB 与西门子 PLC 煤炭储运通讯应用案例 点击:8 | 回复:0



远创智控技术

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:161帖 | 0回
  • 年度积分:453
  • 历史总积分:453
  • 注册:2025年2月26日
发表于:2025-11-13 10:21:41
楼主

image1


一、项目背景

蒙西某矿业集团2024年投产的千万吨级智能储运中心,设计堆存能力120万t,承担矿区内4座主力井工矿的原煤缓存、配洗与铁路装车外运任务。储运段控制层采用“AB+西门子”双品牌异构PLC:

· AB ControlLogix L82ES1756-L82ES,固件v35.011)负责皮带秤重、除铁器、堆取料机回转等定位控制,网络为EtherNet/IP;

image2 

· 西门子S7-1500 CPU 1515-2 PN6ES7 515-2AM01-0AB0,TIA V18)负责底皮带拉绳、烟雾、纵向撕裂等安全保护,网络为ProfiNet。
两套PLC各自独立,上位只能分别读取,配煤决策滞后3~5min,严重影响装车节拍。矿方要求在不停产、不动程序的前提下,实现AB侧“瞬时流量、垛位高度”等32字节实时数据与西门子侧“闭锁、故障字”等32字节安全数据的毫秒级互通。经多方比选,最终选用远创智控YC-PN-EIP工业级协议转换网关作为双协议从站,打通EtherNet/IP与ProfiNet“语言壁垒”

image2 

二、网络拓扑与地址规划

整个储运集控千兆环网被划分为两个逻辑段:

· EtherNet/IP段VLAN10):AB PLC 1756-L82ES IP=192.168.10.11,YC-PN-EIP的EtherNet/IP端口IP=192.168.10.20,子网掩码255.255.255.0;

· ProfiNet段VLAN20):S7-1515-2PN IP=192.168.20.11,YC-PN-EIP协议转换网关ProfiNet端口IP=192.168.20.20,设备名称为“YC_Gateway_Media”。
网关采用双网口物理隔离,自带交换机功能,现场只需两根CAT6A屏蔽网线即可接入原有环网,无需额外光电转换

 

三、硬件安装

1. 35mm DIN导轨安装YC-PN-EIP工业智能网关,两侧预留50mm散热空间;

2. 24VDC/1A独立电源供电,现场取自冗余西门子PM-E模块,电压实测23.8V,纹波<50mV;

3. 接地线≥2.5mm²多股铜线直接接入PE排,接地电阻0.8Ω;

4. EtherNet/IP口RJ45与AB 1756-EN2TR模块Port1直连;ProfiNet口RJ45与西门子CM1542-5 Port1直连;

5. 上电自检:PWR、SYS常亮,两端口LED绿色闪烁,表明物理层正常。

四、AB PLC侧(EtherNet/IP主站)配置

1. 打开Studio 5000 v35,新建“YC_Gateway”Generic Ethernet Module;

2. 输入/输出各32字节(Assembly Instance 100/150),数据型式USINT数组;

3. RPI设4ms,连接类型“Point-to-Point”;

4. 下载后在线查看,EtherNet/IP连接状态=RUN,无丢包。

image3 

五、西门子PLC侧(ProfiNet主站)组态

1. TIA Portal V18导入远创智控官方GSDML文件“GSDML-V2.43-YC-PN-EIP-20240701.xml”;

2. ProfiNet总线上拖拽“YC-PN-EIP”从站,分配设备名“YC_Gateway_Media”,IP=192.168.20.20;

3. 槽位1插入“32Byte Input”,槽位2插入“32Byte Output”,I/Q地址分别映射到DB100.DBW0~15与DB101.DBW0~15;

4. 编译无误后一键下载,PLC在线显示“设备已连接,数据交换OK”。

image5 

六、YC-PN-EIP网关参数配置

1. 运行YC-PN-EIP工业级协议转换网关Configuration Tool v2.4.6,新建“CoalHandling”项目;

2. EtherNet/IP页签:选择“EtherNet/IP Adapter”,输入/输出长度32Byte,与Studio 5000保持一致;

3. Profinet页签:选择“Profinet I-Device”,同样设置32Byte;

4. 数据映射表:

· EtherNet/IP → Profinet:AB侧“ActualFlow(REAL)”“PileHeight(REAL)”等复制到西门子DB100;

· Profinet → EtherNet/IP:西门子侧“PullRope(BOOL)”“Smoke(BOOL)”等打包到AB标签数组;

5. 点击“Download”,进度条100%后网关自动重启,RUN与OK灯常亮,ERR灯熄灭,表示双协议栈同时在线

image6 

七、联调与验证

1. AB侧强制“ActualFlow=1250.5t/h”,Wireshark抓取EtherNet/IP报文确认数据正确;

2. 西门子侧监控DB100,对应REAL值实时显示1250.5,无丢码;

3. 反向测试:西门子侧置位“PullRope”,AB标签数组对应位立即变1,延时<8ms;

4. 72h连续拷机,EtherNet/IP帧计数=2.4亿,ProfiNet看门狗零故障,CPU负载<18%;

5. 电磁干扰测试:在6kV高压变频器旁开启/关闭,通信无掉线,验证了网关的抗扰度设计。

八、运行效果

· 配煤精度:原误差±3.2%降至±0.9%,年减少铁路延时费约220万元;

· 装车节拍:单车皮用时由110s压缩到95s,储运能力提高15%;

· 检修效率:维护人员无需再两头跑,上位机一次可看双PLC数据,故障定位时间缩短60%;

· 投资对比:若采用更换主站板卡方案,硬件+软件+停机损失预估超28万元;而YC-PN-EIP网关单台采购价仅0.48万元,现场施工2h完成,真正实现了“小投入、大回报”

九、经验总结

1. 异构PLC互通首选“网关做从站”方案,不动原程序,风险最低;

2. 远创智控YC-PN-EIP自带数据映射与诊断缓存,可承受煤粉、潮湿、强电磁等恶劣工况;

3. 配置前务必统一输入/输出长度与RPI,两端保持4ms以上周期匹配,可避免跨网时基错位;

4. GSD版本与固件需官网下载最新,老版本在VLAN Tag场景下偶发CRC报警;

5. 建议在上位机组态“通信健康位”,一旦网关ERR灯闪烁立即触发声光提示,方便运维快速消缺。

通过本项目的成功实施,远创智控YC-PN-EIP工业级协议转换网关再次证明:只要选对方案、选对产品,不同品牌PLC之间的“语言壁垒”完全可以被打破,为煤炭、电力、冶金等流程工业的储运智能化升级提供了可复制、可推广的典型样板




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师