冶金系统中多数采用PROFIBUS-DP控制器和设备,且有些设备需要采用微波无线连接的方式,传统的方案可以采用PROFIBUS转微波通讯模块将整个系统建立连接。随着工业网络的发展,越来越多的系统转向PROFINET连接,在逐步替代过程中,系统中需要同时存在PROFINET和PROFIBUS-DP设备,因而就需要通过稳联技术协议转换器将PROFINET和PROFIBUS-DP主从任意切换

本文介绍的系统是一种极其特殊的应用,由于PROFIBUS-DP转微波通讯的模块退市,在尽量不更改原本硬件拓扑和PLC工程的情况下,采用PROFINET转微波通讯模块替换原来的PROFIBUS微波通讯模块。

系统中用到了两个稳联技术网关,PROFIBUS从站转PROFINET主站(WL-DP-PNM)和PROFINET从站转PROFIBUS主站(WL-DPM-PN)。

实际案例

柳钢钢厂运送钢卷产线,系统需要通过数字量输出控制小车液压泵吸合,液压泵起来后,通过编码器采集实际小车位置,计算逻辑后,控制模拟量模块输出不同电流,来操作小车进行往复运动,整个操作的逻辑控制在PLC控制程序中实现。

控制器:西门子CPU-400。

IO模块:IM153

子模块DI16x24V、DCDI16x24VDC、DO8x24V、DCAO4x128bit

编码器:支持PROFIBUS-DP从协议。

通讯协议:控制器通过PROFIBUS-DP与IO模块和编码器连接,需要采用无线微波连接方式。

连接拓扑示意图

实际现场连接示意图控制器通过连接网关WL-DP-PNM将PROFIBUS协议转换为PROFINET主站协议,两个微波模块透传PROFINET数据。WL-DPM-PN再将PROFINET协议转换回PROFIBUS DP主站协议,进而连接终端设备IO模块西门子 IM153-1以及编码器。

稳联技术网关模块,基于Wone+Wone架构,可以实现连接支持不同工业品牌的PROFINET从站至不同工业品牌的PROFIBUS DP控制器(PLC)。

PROFINET侧

WL-DP-PNM PROFINET侧为PROFINET主站,拥有独立配置软件,可通过导入GSDML,来快速与PROFINET从站进行连接。实际应用案例钢厂系统中WL-DP-PNM导入WL-DPM-PN的PROFINET GSDML文件,分配设备名称,插入输入输出,建立与PROFINET从站的连接。

PROFIBUS DP侧

WL-DP-PNM PROFIBUS DP侧为PROFIBUS DP虚拟从站。拥有独立配置软件。

虚拟从站:WL-DP-PNM可通过配置软件,导入GSD,下载至网关中,即此时WL-DP-PNM侧PROFIBUS DP侧从站为通过配置软件下载的PROFIBUS DP从站,最多同时虚拟125个PROFIBUS DP从站。实际应用案例钢厂系统中 ,PROFIBUS DP侧虚拟西门子 IM153-1以及编码器,如下图所示。

WL-DPM-PN模块介绍及应用

网关模块,基于Wone+Wone架构,可以实现连接支持不同工业品牌的PROFIBUS DP从站至不同工业品牌的PROFINET控制器(PLC)。

PROFINET侧

  • WL-DPM-PN PROFINET侧为PROFINET从站,实际应用案例钢厂系统中,作为PROFINET从站,提供GSDML文件并于WL-DP-PNM建立PROFINET通讯。

PROFIBUS DP侧

WL-DPM-PN PROFIBUS DP侧为PROFIBUS DP主站,拥有独立配置软件,可导入GSD。实际应用案例钢厂系统中需要导入实际西门子 IM153-1以及编码器的GSD文件并建立PROFIBUS通讯。