如何制作高压电缆头 点击:25 | 回复:1



wananjushi

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:87帖 | 104回
  • 年度积分:254
  • 历史总积分:2102
  • 注册:2012年7月05日
发表于:2025-08-06 10:39:55
楼主
  1. 开工准备:确保作业地点干净、整洁,对大风恶劣天气应根据现场环境搭建防尘篷房。检查电缆附件的规格是否与电缆一致,确认各部件齐全,并检查出厂日期和包装密封性。在安装前,做好电缆的防潮处理,并摇测电缆的绝缘情况,确保绝缘要求得到满足。

  2. 切割电缆:将待接头的两段电缆自断口处交叠,交叠长度为2~9

  3. 剥除护套:按照先外后内的顺序剥除电缆的护套。使用专用工具进行剥除,注意不要损伤电缆芯线。剥除后,清洁电缆芯线,去除污垢和氧化物

  4. 焊接屏蔽层接地线:去除内护层铜屏蔽层的氧化物,并涂上焊锡。将接地扁铜线分三股与铜屏蔽层绑紧,并焊牢。对外护套防潮段表面进行打毛密封处理,以防止水渗进电缆头

  5. 铜屏蔽层处理:在电缆芯线分叉处做好色相标记,并正确测量铜屏蔽层切断位置。用焊锡焊牢切断处,并在内侧用铜丝扎紧。顺铜带扎紧方向沿铜丝用刀划一浅痕,然后慢慢将铜屏蔽带撕下

  6. 剥除半导电层:一般在离铜带断口10mm处为半导电层断口。断口内侧包一圈胶带作标记,并清洁主绝缘表面

  7. 安装分支手套:使用填料包平内绝缘层和钢甲段,并在防潮处涂上密封胶。将分支手套小心套入,并热缩分支手套。注意电缆分支中间尽量少缩,以防破裂

  8. 安装绝缘套管和接线端子:测量好电缆固定位置和各相引线所需长度。进行剥线、压接、涂密封胶等操作,确保绝缘套管层层压紧

  9. 测试和检查:使用专用测试仪器对电缆头进行测试,确保其性能和可靠性。对整个制作过程进行检查,确保工艺流程符合要求,质量合格




楼主最近还看过

rui2025

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:54
  • 注册:2025年7月14日
发表于:2025-08-07 17:50:14
1楼

一般在离铜带断口10mm处为半导电层断口。断口内侧包一圈胶带作标记,并游泳池清洁机器人主绝缘表面。