背景

为了提高生产线的灵活性和响应能力,许多企业需要更高效的设备连接方案。

项目简介
在某食品加工厂中,三菱的Q系列PLCcclinkmodbus网关(如稳联技术的产品)结合使用,能够控制一系列的机器人以及传输设备。项目的目标是提升生产线的整体性能和可靠性,适应食品的快速更替。

PLC端配置

1、打开三菱编程软件 GX Works2,新建一个工程(注意:CPU 类型要选对

2、配置PLC 参数:组建 PLC 模块,本实例中只用到了 CPU*1,CC-link模块*1,输入输出模块*1,所以配置如图所示)注:CC-link 使用了 4 个站,所以点数设置 128 点,这里用输入输出模块为QH42P,有 32 入 32 出;

3、配置完后,检查一下,确认配置无误,点击设置结束

4配置CC-LINK

选择网络参数——CC-LINK——进入,本实例配置如下图

模块数:1。起始IO CC-link 模块在PLC 中的起始IO 地址,为每块CC-link 32 0000

类别:设置主站还是本地站,这里设置为主站