Devicenet主转Profinet网关助力改造焊接机器人系统智能升级 点击:2 | 回复:0



稳联技术

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 16回
  • 年度积分:247
  • 历史总积分:404
  • 注册:2022年3月09日
发表于:2025-05-21 19:28:46
楼主

Devicenet主转Profinet网关助力改造焊接机器人系统智能升级

某汽车零部件焊接车间原有6台焊接机器人(采用Devicenet协议)需与新增的西门子S7-1200 PLCProfinet协议)组网。若更换所有机器人控制器或上位机系统,成本过高且停产周期长。

微信图片_20250521134_副本.jpg 

解决方案

工程师选择稳联技术转换网关,Devicenet主站Profinet网关,实现协议转换的"软升级"方案:  

1. **硬件部署**:在每台机器人控制器与PLC间串接网关

2. **快速配置**:  

   - 通过网页端导入EDS文件自动解析Devicenet从站参数  

   - TIA Portal中直接映射为Profinet IO设备(GSDML文件已预置)  

3. **数据映射**:将焊枪压力、焊接电流等关键参数映射到PLC的输入输出区,延时<2ms

c1_bannerpc1.png 

**实施效果**  

3天完成全部设备改造(比原方案节省15天停产时间)  

✔ 综合成本降低92%(单台网关成本不足更换方案的1/10)  

✔ 意外收获:网关自带的数据缓存功能,解决了原先通信丢包导致的焊点漏检问题

 

技术王工表示:"本以为要动大手术,结果像给设备做了个微创手术,连程序都不用大改就能用上新系统。"——王工,设备主管

 微信图片_20250521134220.jpg

最后是一些技术贴士

遇到信号干扰时,建议:  

1. 使用带屏蔽层的紫色Devicenet专用线缆  

2. 在网关PN接口侧添加磁环  

3. 通过网关诊断面板实时监控通信质量

 

 




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师