b05330225
目前有个项目,380/220的变压器直接带220V的液压电磁阀,最多同时导通6个阀,变压器容量选择是直接看电磁阀功率,还是要考虑电磁阀的启动电流。交流电磁阀启动时的电流比较大,变压器选型对这个短时的冲击电流是否考虑还是可以忽略。
楼主最近还看过
小肥猪123
变压器容量选择既要考虑电磁阀功率,也要考虑启动电流。虽然是短时冲击电流,但不能忽略。因为多个电磁阀同时启动时,冲击电流可能会超过变压器的承受能力,导致变压器过载、保护装置动作甚至损坏设备。应根据电磁阀的额定功率计算出正常工作电流,再考虑一定倍数的启动电流来选择变压器容量,一般启动电流倍数可取 2 - 3 倍。这样才能确保变压器在电磁阀启动及正常工作时都能稳定可靠地运行,保证项目的正常供电和设备的安全。
回复本条
发表回复
李纯绪
电磁阀交流电磁铁功率很小,几个VA。按10VA算,6个同时吸合才60VA。选个100VA变压器足够了。有220V电源,为什么还加变压器呢?不理解。单相电源直接用不好吗?:
电磁铁功率小,瞬间启动了,不必考虑启动电流,按你统计功率选就行。
Allen010
结论:变压器选型对这个短时的冲击电流需要考虑的;
交流电磁阀启动电流可达额定值的3-7倍,但持续时间通常小于1秒;
(1)最低容量 >= (单阀功率×6) × 1.5(安全系数) + 20%余量
若系统存在频繁启停(每小时超过30次)时,容量需额外增加30%
(2)可以考虑选用三相干式隔离变压器,并且最好选用带过载保护的变压器,过载保护响应时间应小于100ms;
Smile-lyc
楼上正解
my7124
非常正确