GND的概念指的是电流回流的通道,所以在直流电源上一般描述为负极,功能上通常作为信号公共端。
控制器上丝印为“EGND”的接口都可以作为IO的GND,控制器上的“GND”是内部主控芯片的GND,为了区分所以IO的GND叫“EGND”。一般建议电源的负极与IO的EGND分开使用。由于电源隔离,“EGND”和“GND”不相关不能借用不能共用,但是都属于GND的概念。
FG、PE、EARTH都是保护地,拿来接机器外壳,只是写法不一样(都是主流写法,行业中没有统一的写法)。信号线的屏蔽层也是接在这个上面,这些最终都要接到地桩(大地)上去。