shpu
各位大咖,最近一个项目要用单相SCR控制5个加热管,都是并联。老板要用PLC检测加热管断线。请教各位有什么比较好的经验。
温控表--4-20ma---SCR。 信号到PLC。
楼主最近还看过
请叫我王老湿
检测电流,加热管断线和不断线电流肯定不一样
回复本条
发表回复
qqc青春之歌
用电流互感器加电流变送器 再加模拟量模块? 这成本太高啦 我再找找看
最简单的方法就是每一组加装一个带指示灯的保险丝盒,当一组加热器烧断时指示灯就会亮,就可以判断出加热器的丝断了
这个方法也不行,它是一条220 出来 到了加热器分开接加热管。装保险不现实,而且坏不报警,现场不注意就发现不了。
2024-12-31 10:57:36回复
用这个 US15 单相专业级加热器断线报警器,SCR和接触器通用,断线报警 过流报警。