卢嘉麟VII
有个项目控制PWM油门,要求脉冲宽度在百分之7到百分之8之间进行油门的0-100%调节,但是在实际使用过程中发现调节不了,查了很多资料都没有找到原因,其实是脉宽格式未设置,之前默认值是百分之一,它是按脉宽格式进行调节,即便QW输出是目标值,也会按百分之一的脉宽格式进行取整,将脉宽格式改成万分之一后问题解决。
jzl070521
多谢楼主分享