【求助】4-20ma调节阀 点击:151 | 回复:4



不懂技术的刘工

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:41
  • 历史总积分:41
  • 注册:2024年2月19日
发表于:2024-12-03 19:34:26
楼主

阀头DC24V电源 4-20ma电流控制调节阀开度,远程控制箱测输出4-20ma正常,阀头电执行器端拆下来线测一直是25ma 远程控制箱4-20ma给定无作用什么原因



yusheng111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:81
  • 历史总积分:81
  • 注册:2024年10月07日
发表于:2024-12-04 11:25:26
1楼

阀门坏了

回复本条

    

江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:54帖
  • 求助:45帖
  • 帖子:3296帖 | 28614回
  • 年度积分:141
  • 历史总积分:145007
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2024-12-04 12:13:03
2楼

同上

回复本条

    

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:142帖 | 9191回
  • 年度积分:832
  • 历史总积分:98351
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2024-12-06 10:40:04
3楼

在阀侧有25mA控制信号,而不是变化的4-20mA,控制器那边一定出问题了。

回复本条

    

大魔王

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 49回
  • 年度积分:72
  • 历史总积分:72
  • 注册:2024年11月04日
发表于:2024-12-07 19:35:58
4楼

坏了可能

回复本条

    