Modbus转Profinet网关助力GSHD伺服驱动器与PLC完美连接配置详解 点击:4 | 回复:0



北京开疆智能

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:107帖 | 33回
  • 年度积分:201
  • 历史总积分:395
  • 注册:2022年2月25日
发表于:2024-11-30 10:29:39
楼主

本案例展示了通过开疆智能Modbus转Profinet网关KJ-PNG-201连接GSHD系列高性能伺服驱动器与PLC的配置过程。使用的设备包括西门子S7-1200 PLC、Modbus转Profinet网关以及GSHD系列高性能伺服驱动器。在这个配置中,PLC作为可编程逻辑控制器,与开疆智能的Modbus转Profinet网关进行通信,从而向变频器发送指令,实现对其参数的调节。
开疆智能ModbusRTU转Profinet网关拓扑.jpg
具体实施步骤如下:打开博图软件,进行安装gsd文件。选择gsd所在文件夹的位置,确认后会在图中显示,选择安装即可。安装完成后,在以下地址找到开疆智能Modbus转Profinet网关模块。设置Modbus转Profinet网关的IP地址和设备名称,确保与配置软件保持一致。
开疆智能ModbusRTU转Profinet网关-1.jpg
添加开疆智能Modbus转Profinet网关所需的输入输出字节长度。从站的通讯应用格式和设备说明书示例说明。从站地址1和功能码03的设定,标志着Modbus转Profinet网关配置的开端。安装专用软件后,首先新建项目并选择PN2MRM3作为起点。紧接着,配置PN端的IP地址与设备名称,确保其与博图配置保持一致性。在设置Modbus参数时,务必保证485的各项参数与从站相同(若校验位非无,则数据位应选9),并根据实际需求选择合适的输出命令轮询模式,如单次发送、连续发送或脉冲发送。本案例中采用波特率9600,8数据位,1停止位且无校验。
开疆智能ModbusRTU转Profinet网关-2.jpg


接下来,在ModbusRTU界面右键点击以插入节点,输入从站地址1。然后在Node上进一步右键以插入功能码。如有疑虑,可参考右侧的功能码确认选择是否正确。手册中的示例起始地址为2000H,换算成十进制即为8192,连续读取2个地址的数据,填入下图所示位置。在完成了IP配置及设备名称的下载至开疆智能Modbus转Profinet网关后,必须执行一次重新上电的操作,以确保所有配置生效。这一步骤至关重要,因为它涉及到协议之间的转换,进而实现工业自动化控制系统向智能化的转变。通过这种方式,企业能够享受到更为高效和精确的工业生产流程,从而在激烈的市场竞争中获得显著优势。
开疆智能ModbusRTU转Profinet网关-3.jpg
这种技术的应用不仅提升了生产效率,还为企业带来了更加完善的生产管理体系。它使得生产过程更加透明化,便于监控和管理,同时也降低了人为错误的可能性。长远来看,这将有助于企业降低生产成本,提高产品质量,最终实现可持续发展的目标。



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师