1,选择Modbus主站功能块:Modicon M340 PLC提供了Modbus功能块,通常使用 Modbus Master 功能块来读取从设备(流量计)的数据。
2,设置Modbus通信参数:通信端口:确定你将连接到流量计的串口(如RS-485)。
波特率、数据位、停止位、校验方式:这些参数需要与流量计的配置一致。
从站地址:这是流量计的Modbus地址
3,假设瞬时流量数据存储在两个寄存器(例如40001和40002),且数据为32位浮动值(浮动数通常由两个16位寄存器组成)。
设置 Modbus功能块 读取这两个寄存器(例如,读取40001和40002的输入寄存器)。
获取这两个寄存器的值并将它们结合成一个32位的数据(可能需要进行数据转换,如寄存器顺序调整)。
回复本条
施耐德M241系列PLC实现Modbus RTU串口通信主站视频教程
施耐德Modicon M241做Modbus RTU主站、Modbus Slave调试助手做Modbus RTU从站,视频详细讲解了ADDM、READ_VAR和WRITE_VAR指令,并讲解了Modbus RTU串口通信协议报文格式,最终程序实现了02、15、03和16功能码。
https://www.ixigua.com/6980924843097227784?utm_source=xiguastudio回复本条